在調試設備時,本來應該用24V的亞德客電磁閥,卻裝成了220V的。從倉庫找來了一個24V的線圈裝上后不知為何不起作用,有知道原因的網友幫我解決一下,謝謝!
作者: xintianyou1314    時間: 2011-7-9 11:45
換新的吧,大街上基本都能買到
作者: 鐵未銷    時間: 2011-7-9 23:58
整個換掉吧,線圈不一樣,導致結構可能也不吻合的
作者: LIAOYAO    時間: 2011-7-10 09:31
電壓問題就直接用電表檢測,從電源供應器輸出端測起,再測到線圈接入端;
! I! d0 t* E& H& N再就檢測線圈是否正常。線圈電源是否接通。
2 w8 M, G" s% n* h4 }
; z9 {# M& |" O5 h6 r7 O! p這些基本動作,敢問樓主做了嗎?
作者: bearboy88    時間: 2011-7-10 10:24
24V線圈裝到220V電磁閥不動很正常。兄弟,你也算一N人啊。
9 \1 W3 h# m" s3 v- y0 f% |24V線圈動作了,提供的引力吸不動閥芯的。這就是為什么不動的原因。
: I1 D& }" n7 |4 R! N5 R如果你這么做也可以的話。那為什么還要做出這兩種規格呢??
作者: 我在飛    時間: 2011-7-10 11:44
交流氣動電磁閥的電磁鐵的磁芯有兩種,1,本整型,即電磁鐵為直流線圈自帶整流塊。2交流線圈,磁芯帶短路環。& J  h+ j0 V/ K* {; {# ~" l0 ]( B

2 ^% f! T  a& t1 w" e如果是本整型的,可以與直流電磁鐵線圈互換,但是是純交流線圈的不能用直流電磁鐵線圈替代。
作者: lybulesky    時間: 2011-7-11 10:06
謝謝各位大俠的指點!