久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
板式冷卻器的進水量是怎么計算的?
[打印本頁]
作者:
qizhongji
時間:
2011-6-15 14:48
標題:
板式冷卻器的進水量是怎么計算的?
從手冊上的公式計算出來的進水量怎么老是比實際需要的少呢
3 N5 X C4 ^( x# u! G8 B# u
跟大家請教一下 冷卻器進水出水溫度和進油出油溫度是怎么取的
作者:
qizhongji
時間:
2011-6-15 15:00
怎么也沒有回答的啊
作者:
lwq5211314
時間:
2011-6-15 19:54
估計是你算錯了吧 沒算過
作者:
qizhongji
時間:
2011-6-16 08:35
回復
lwq5211314
的帖子
: n" ?+ l; F) d( G) @
% j, L% w8 L+ U* H) v' }9 x
沒算錯啊
作者:
王耀達
時間:
2011-7-18 21:51
我也想知道~~~
作者:
ao923
時間:
2011-8-3 11:25
不需要自己算吧,找個廠家把你的參數給他,他回給你選好的。
作者:
輕舟已過萬重山
時間:
2011-8-3 14:29
這個問題涉及傳熱學問題,手冊上的公式往往有相關系數需要確定,手冊上的公式還有適用性問題,所以一般是較難算準的,相差20%是正常的,這個時候經驗就顯得很有必要了。