機電設備的配電元件大家一般怎樣選定?
我現在手頭上有個點膠的項目,該項目通過PLC控制一個點膠機和七個氣缸,主要配電元件有接觸器,漏電斷路器,24V直流電源等。接觸器有直流,交流(24V和220V),大家一般是選那一種?接觸器,漏電斷路器選擇原則是什么?大家交流交流。
作者:
taojiannong
時間:
2011-5-30 08:26
前輩的正確指點,可少走彎路.查資料,自已選,自己積累經驗,也是一種方法.
作者:
舒寧
時間:
2011-5-30 11:16
電壓穩定選什么交流接觸器都好用,電壓不穩就選24V,用開關電源供電,漏電斷路器的電流比機床電流大一點就好了
作者:
zhenus
時間:
2011-5-30 12:34
廣州電線、鎮塑電線,銅包鋁電纜是監控布線的最佳選材,價格是銅線的一半,電壓72V,其0.5截面以下,護套電纜,屏蔽電纜,利用集膚效應,從芯線到屏蔽網,全部采用銅包鋁,比鋁鎂絲效果顯著,廣州電線,廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com,廣州市越秀區海珠中路99號,020-81860162生產GB5023。JB8734全系列:電梯隨行扁電纜,RVV護套電纜,RVVP屏蔽電纜,RV連接軟線,BVR電氣安裝軟電線,BV電氣安裝電線,SYV同軸電纜,5類網絡線,阻燃低煙無鹵電纜,機械配套用護套電纜,機床用護套電纜,機床用信號屏蔽電纜,醫療器械配套用護套電纜,弱電監控電纜,傳感器電纜,環保低煙無鹵電纜,廣州電線,鎮塑電線,SYV視頻線、RVVP屏蔽線、RVV護套線、AVVR多芯信號線、RVSP雙絞屏蔽線、各種護套電源線、五類網線、超五類網線、同軸電纜、各種音響線、話筒線、安全防范產品配套傳輸線纜、綜合布線工程用線纜、監控工程專用線纜、門禁對講傳輸線纜、停車場監視電纜、機場監控線纜、廣州電線,鎮塑電線,仿照GB5023產品規格,推出相同規格的銅包鋁電線,ROHS電線,有ROHS認證,備有ROHS含量測試儀,能確保符合歐盟指令,銅包鋁電纜是監控布線的最佳選材,價格是銅線的一半,電壓72V,其0.5截面以下,護套電纜,屏蔽電纜,利用集膚效應,從芯線到屏蔽網,全部采用銅包鋁,比鋁鎂絲效果顯著,所有產品均通過3C認證,廣州電線,鎮塑電線,電梯隨行電纜,汽車電線擁有CQC認證。是廣州市工商局評定的廣州市重合同守信用單位。
0 J& W" @! u/ V9 ?6 |/ R
長期采購ROHS電線原材料,銅包鋁絲,塑料。
' M% I; O1 y. \, H3 c6 `# d' A1 p
作者:
icihong
時間:
2011-5-30 15:44
電源供應的都是220,控制的部件都是24,安全方便
作者:
舟航
時間:
2011-5-30 21:09
找個廠家,要樣本自己看就明白了,俺一般用施耐德。國內很多用正泰的,據說也還可以,俺看俺們廠房配電就是正泰的。
作者:
shfisherman
時間:
2011-8-7 13:26
斷路器: 保護線路和上級供電, 原則: 1. 額定電流時保證電纜不過載, 2. 額定電流大于所接負載的額定電流
5 `$ k5 z5 S! k8 N+ ^: b
接觸器: 控制用,根據負載電流選擇。至于選擇直流還是交流,基本上沒有特定限制,根據控制回路選擇就可以
2 n4 d/ U8 D4 m' \; b
漏電保護:標準要求插座回路必須使用30mA漏電保護,主要保護人,同時,整個設備的主進線也可以配一個,主要保護線路,但這個必須大于30mA,比如用100mA或者300mA的,否則二個30mA串聯在一起沒有選擇性。這個原則同樣適用于斷路器的級聯