久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 關于PLC控制三位四通電磁換向閥---求助 [打印本頁]

作者: yumiao966    時間: 2011-5-24 16:22
標題: 關于PLC控制三位四通電磁換向閥---求助
PLC控制三位四通電磁換向閥時,應該采用繼電器輸出的還是晶體管輸出的呢?一個三位四通電磁換向閥的功率為26W,電壓為24V,電流也就是1A多點。晶體管的最大輸出電流為0.75A,是不是意味著晶體管不能直接驅動三位四通閥呢?因為在汽車上使用,電壓只有24V。也就是只能選用晶體管輸出的,我該咋怎么考慮這個問題呢?謝謝各位大俠!

$ ]; D) l  n! e6 \6 u  m3 Y
8 [% d  I: P5 z0 U$ {! y
0 g4 j9 {3 W" c9 w$ g' L7 Q/ }* W* J' X( V+ ^8 n$ P% i  ]

作者: 駑馬    時間: 2011-5-25 18:05
本帖最后由 駑馬 于 2011-5-25 18:10 編輯
7 T; M1 u- T8 A. t" G/ u
1 m) Q0 E, R" oplc有繼電器輸出和晶體管輸出兩種的,繼電器也有24v,如果是晶體管輸出的話,再增加一個繼電器,plc控制繼電器,繼電器控制電磁閥
7 e, v# l: K( _繼電器的驅動功率大,但是壽命短
& E0 H; y/ R8 y$ B" n% b* C如果是plc選晶體管的,再增加一個繼電器控制的話,以后需要更換也只要更換那個增加的繼電器,plc的壽命就長了
" f) Y) E' z7 X" R4 y2 @* `# c2 x
作者: 鼠標    時間: 2011-5-25 18:30
24V沒問題啊,可以選擇觸點足夠容量的直流繼電器(線圈電壓24V)就行,這樣對plc比較好,比如如果繼電器線圈燒毀時不至于把plc的IO損壞,注意兩點,一、電磁閥線圈回路設置熔斷器;二、電磁閥線圈兩端并聯一個二極管來消除線圈失電時的反生電動勢,防止損壞電器設備。
作者: lwq5211314    時間: 2011-5-25 22:12
學習了呀。。。。。。。。。。
作者: fmf8838    時間: 2011-5-31 14:05
學習了呀。。。。。。。。。。 3 P. t3 @: X$ `. K( u6 t4 e

作者: qq1803295319    時間: 2015-5-21 13:14
矩形PLC的晶體管輸出,一個點的電流在1A左右。5 q, |/ C. r( W  z0 q

作者: coastine    時間: 2018-3-25 17:15
學習學習
作者: Sommon    時間: 2018-5-25 11:01

9 B: @! }9 |0 m2 l) ?7 Z8 _: A3 S3 f頂一下,為了積分




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5