為什么熔斷器一般情況下不用做過載保護?書上有點看不明白
作者: chntod    時間: 2011-4-26 00:41
過載經常發生,熔斷器就經常損害經常換?這樣經濟性就差,也嚴重影響生產的正常進行。它是用來進行短路保護和嚴重過載保護的,情況發生時它也不得不壞,一般的過載它也壞不了,設定的就是來搞定大情況的
作者: 見習生小王    時間: 2011-4-26 08:12
熔斷器在電路發生短路故障時能夠迅速斷開電源。! o! e+ t/ [+ t# ]* `# [9 }
熱繼電器在過載時或者三相電動機缺相時斷開電源。
0 s2 h& `- k/ C9 o+ }) I
8 h/ P  r7 G* A' y熔斷器在過載時或三相電動機缺相時不會立即熔斷,2 [) ?2 G8 _) G% b2 y" f/ q" v
熱繼電器在發生短路故障時也不能夠迅速斷開電源。* [4 A' T9 {9 D7 j
: f9 N+ D. d$ b/ z0 H0 u
所以在電氣控制電路中,既要裝設熔斷器作短路保護,同時又要裝設熱繼電器作過載及缺相保護。
作者: 浪漫滿屋    時間: 2011-4-26 20:12
回復 見習生小王 的帖子% J  [1 ]7 x% s% |0 a: {$ F9 T0 ]

2 F$ N/ W; x. _" v1 A& p3 ~$ ?學習了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: shulin    時間: 2011-4-30 06:48
兩個東西可以說是一個功能,重復使用無意義,
作者: 喬橋    時間: 2011-5-1 16:18
電動機在實際運行中,如果長期超載、頻繁起動、欠電壓或斷相運行等都可能使電流超過其額定值,如果超過值并不大,熔斷器在這種情況下不會熔斷,這樣將引起電動機過熱,損壞繞組的絕緣,縮短電動機的使用壽命,嚴重時甚至燒壞電動機。因此,必須對電動機采取有效的過載保護措施,應選用熱繼電器。
作者: happqiwei    時間: 2011-5-1 19:51
過載保護一般用熱繼電器或斷路器
作者: wuruiwujx    時間: 2011-5-4 11:11
過載就熔斷要得個鏟鏟哦  害怕要專門請個人站到邊邊上更換哦
, a4 g3 Y, ^" J- J$ j* l
作者: 激光gavin    時間: 2011-5-10 16:49
過載有一定的時間,過流只是瞬間
作者: ssxko88    時間: 2011-5-10 17:47
汗~自己常接觸不過沒想過這個問題。
作者: sunzheng5252    時間: 2011-5-11 11:20
熱繼數值可調過載時復位后可繼續用,熔斷器一旦燒毀就必須換影響產能。
作者: happqiwei    時間: 2011-5-17 20:14
過載經常發生,熔斷器就經常損害經常換?這樣經濟性就差,也嚴重影響生產的正常進行。它是用來進行短路保護和嚴重過載保護的,情況發生時它也不得不壞,一般的過載它也壞不了,設定的就是來搞定大情況的
作者: 清風慕竹    時間: 2011-8-19 21:31
呵呵,那要買一箱在旁邊都不夠幾天換
作者: 605785594    時間: 2011-8-20 11:00
呵呵,學習一點電
作者: 喬老四    時間: 2011-10-8 22:31
學習了,謝謝各位啊!- Q# ]; d3 C7 L7 m' ^4 Q+ d

作者: 星光點點    時間: 2011-10-11 20:39
哦,過載用熱繼電器,短路用熔斷器
作者: zb1997    時間: 2011-10-16 17:49
看來樓主沒搞明白斷路保護和過載保護。
作者: wxiaogeo    時間: 2011-10-20 10:03
見習生小王 發表于 2011-4-26 08:12 " e' g) B/ R  ~# _1 I  j) U
熔斷器在電路發生短路故障時能夠迅速斷開電源。1 h+ v: M# X: d0 K
熱繼電器在過載時或者三相電動機缺相時斷開電源。
1 R+ R; ]9 I2 d3 C2 x6 d
原來如此,學習了。。。。。: X6 ^6 w1 \1 A  f1 h

作者: Night_Wish    時間: 2011-10-21 21:34
熔斷器主要是短路保護的  過載是用熱繼電器
作者: 人生絢麗    時間: 2015-4-24 16:47
能不能說說熔斷器與斷路器的本質區別
作者: 小眼睛別瞇著    時間: 2015-4-24 20:46
學習了
作者: 人生絢麗    時間: 2015-4-30 19:58
熔斷器、斷路器、熱繼電器總是混