兩個PLC上的通訊延時怎么去除。
[打印本頁]
作者:
lx68899
時間:
2011-1-15 00:13
標題:
兩個PLC上的通訊延時怎么去除。
一臺設備上兩個PLC通訊,分別控制多個電機起停,第一臺PLC控制的電機已啟動了,第二臺PLC控制的電機要延時0.3秒才能啟動,不知道到那個通訊延時該如何去除掉呢,菜鳥求助。。。
作者:
舟航
時間:
2011-1-15 12:17
俺想你讓前面的等后面的即可。
作者:
lx68899
時間:
2011-1-15 20:16
上面三個伺服,四個步進,
~; T* J; ]8 [1 h y! ^2 x
機構存在讓位
作者:
激光gavin
時間:
2011-1-16 17:08
能不能調整一下PLC的掃描周期
作者:
檸檬小子
時間:
2011-2-12 17:52
樓主你的電機啟動有先后順序嗎?如果有那你可以用第一臺PLC的最后一個電機啟動后的信號控制第二臺PLC電機的啟動時間。PLC的掃描周期是很小的長點的也就那么幾百毫秒而已,但掃描周期和程序的長短還有關系。影響也不是很大。