電磁溢流閥通電卸荷和斷電卸荷,請教
[打印本頁]
作者:
ailiu110110
時間:
2010-12-8 09:48
標題:
電磁溢流閥通電卸荷和斷電卸荷,請教
哪位大哥 指點下 電磁溢流閥 通電卸荷 和斷電卸荷 什么狀況下 怎么用
: ^+ R5 i- t1 D, b1 Q8 L
作者:
bowen218
時間:
2010-12-8 16:16
看系統要求了,看看卸荷時間長短。
作者:
魚化龍
時間:
2010-12-8 18:05
都用過,好像沒有什么特殊的要求。
1 E+ }7 z5 U+ a' [6 x' z
在程序控制上給予時間控制就可以了。
作者:
金楓液壓
時間:
2010-12-8 20:14
一般是比較正常工作和泄荷時間,原則是使電磁鐵得電時間短了好。
作者:
ailiu110110
時間:
2010-12-9 15:32
不需要考慮 斷電卸荷 可以起到 系統出現故障時 有保護的作用嗎
新手
作者:
低調冷靜ok
時間:
2010-12-21 09:13
這取決于溢流閥的遙控口接的電磁閥在常態下是常開還是常閉,如果是常開,得電就建壓,如果是常閉,得電就卸荷。最好用原位常開的,可以保護電磁線圈。
作者:
basement
時間:
2010-12-21 13:04
程序控制上給予時間控制就可以了。學習了
作者:
wang_1in
時間:
2010-12-21 14:21
同意6樓說的,學習了,謝謝
作者:
lipeng840516
時間:
2011-1-24 10:02
個人覺得用常開的比較好,系統不帶載荷是壓力低,油溫升高的慢,
# Z! n& T6 R8 K+ k$ a; T* W
作者:
金話筒
時間:
2011-1-24 12:44
這要看你的適用場合了,如果是工作時間長卸荷時間短,就用常閉的,如果是工作時間短卸荷時間長久選常開的,如果要和其他控制閥要同步工作,要求嚴格還應該考慮響應時間,以免出現問題。
. O$ t/ w& m0 w$ ^
至于你說的是否有保護功能,可以告訴你不管哪種溢流閥,本身就有保護的功能,關鍵是你用電磁溢流閥是要怎么保護系統是你設計的問題,看你怎么來控制電磁溢流閥的通斷了。
2 Z. W+ C$ n) {1 y
作者:
andywang
時間:
2011-1-25 16:43
我們這的系統如英德康說的一樣。
作者:
奔騰九
時間:
2011-2-25 16:10
一般來講,通電卸荷 和斷電卸荷關鍵還是看你卸荷時間的長短,在一個工作周期內如卸荷時間大于工作周期的一半,那就用斷電卸荷,反之用通電卸荷。不知你明白沒有。
作者:
caoshenfeng
時間:
2011-4-7 14:18
學習了,謝謝董了點
4 T1 q/ r( o; Q: _. Q4 b
作者:
kieskim
時間:
2011-4-7 16:44
同意6樓的 我們也是首選常閉 對閥好
作者:
馬志鵬
時間:
2012-2-25 10:12
謝謝分享 {:soso_e179:}
作者:
曹恒
時間:
2012-2-25 12:53
又多學了點東西,謝謝!