機械社區
標題: 發那科OI-M系統,為何無故出現1021報警?---[求助] [打印本頁]
作者: df_57465823 時間: 2006-11-8 14:51
標題: 發那科OI-M系統,為何無故出現1021報警?---[求助]
求助:各位老師!我公司有一臺臺中精機的加工中心帶臺面轉換的(兩個臺面) 型號Vcenter-70, 為何在加工過程中會無故出現1021報警?
/ G4 y; w2 j* H6 ^" ^: X! F
報警信息顯示:臺面故障! 我重新開關機后有可以加工了! 這種現象會2 3天出現一次!
5 z* p: x) L( b注:機床臺面用氣頂的! 會不會與氣壓有關? 比如氣壓不夠等等?
. I: ~- N3 }. l2 z請老師門幫忙 發表一下你們的看法 謝謝
作者: zhangjinlong 時間: 2006-11-15 08:33
標題: Re: 發那科OI-M系統,為何無故出現1021報警?---[求助]
與氣壓有關
作者: 數控散人 時間: 2006-11-17 10:01
標題: Re: 發那科OI-M系統,為何無故出現1021報警?---[求助]
樓主你好:' u; ^' p+ C3 U# J
閣下是否是單位的設備維修人員?如果是編程人員的話,是不太好解決的;
& r! A0 ^+ b4 W) Z5 e+ I5 J再者,由于故障出現頻率太長,解決起來要花點時間:
, S7 a; Q9 ]4 W" p) ^% M8 I 1.查找梯形圖資料,翻到報警頁面(一般均可屏幕觀看).
w1 f3 R3 ?" W: S6 H 2.找出與"1021"報警有關的互鎖關系,可能是氣壓/開關/制動等等.要仔細分析邏輯關系.
1 E/ s5 L& G6 o* m& I/ j. |/ g; f: D 3.忍耐著等待時間,好!故障出現啦,.......解決啦. Q+ B+ w1 @/ V. g
剩下的,報告廣大網友好消息.1 {+ E' s* [2 w7 ~, q+ Q5 c
作者: df_57465823 時間: 2006-11-20 20:06
標題: Re: 發那科OI-M系統,為何無故出現1021報警?---[求助]
謝謝2樓和3樓的老師 本人是數控車間主管 能夠簡單的維修 謝謝3樓給出的建議
作者: funlmg 時間: 2008-12-2 14:54
標題: 加工中心1001電池報警什么意思
加工中心1001電池報警什么意思?現在的電池是3伏,電量很好,但是還是報警,手動是好的,自動不好用!
作者: 磨洋工 時間: 2008-12-3 12:46
1001是用戶報警,看看梯圖