久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
比例換向閥有減壓的效果嗎?
[打印本頁]
作者:
stillman
時間:
2010-10-22 20:59
標題:
比例換向閥有減壓的效果嗎?
我這有個油缸是比例換向閥控制的,在輸入信號是70%時能動作,而50%時不能動,按說系統壓力不變的話,輸入信號改變只是改變開口度大小呀,難道比例換向閥還有減壓的作用,不理解。。。。。
作者:
pch00640
時間:
2010-10-23 00:06
系統壓力夠,但流量不夠應該也不能動作吧?
作者:
紫劍狂風
時間:
2010-10-23 00:25
第一 信號死區范圍是多少;
4 o# F% h* H/ o* ?$ E9 X6 n) k
第二 測量過沒50%信號時油缸處的壓力沒,你這個應該是閥沒打開!
作者:
劉建建張飛
時間:
2010-11-8 12:31
要能夠滿足這個閥打開時需要的壓差
作者:
魚化龍
時間:
2010-11-8 12:39
3#、4#分析得有道理
作者:
浪漫滿屋
時間:
2010-11-8 12:42
每個閥都有最小壓差的要求的,樓上分析的有道理。
作者:
zjgcang
時間:
2010-11-8 18:13
請提供這比例閥的型號,工作電壓低于21V不動作的,比例閥改變的是方向和流量,控制信號有+-10V和4--20毫安,50%的信號是0伏或12毫安,是中位,是不動的
作者:
cococ
時間:
2010-11-8 21:09
回復
zjgcang
的帖子
* a9 I4 _" v; T) w1 a6 L: g% X+ s
3 H1 i, O/ o3 k! G+ s
不知道中位是什么形式的,但是感覺7樓說的是對的,我贊同7樓的!
作者:
FHQIQ
時間:
2010-11-8 21:38
比例閥接觸很少,學習中
作者:
5401
時間:
2010-11-8 22:09
頂7樓 ,7樓解釋得很專業。