久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
求助:什么叫“移相調壓 過零調功”?
[打印本頁]
作者:
是成功
時間:
2010-9-28 16:54
標題:
求助:什么叫“移相調壓 過零調功”?
最近在設計一個加熱系統
6 p1 k9 s+ z& q
* b2 c2 W& H( D4 o
要求2小時左右升溫至400℃±5℃,控制方式: 溫控器 -> 功率控制器 -> 電熱絲,PT熱偶反饋。
/ }& F: p: y& }2 F' E4 Q+ i- a
5 y; w, h4 d5 Q. j( z
沒玩過功率控制器,請教:什么叫“移相調壓 過零調功”?
作者:
長橋臥波
時間:
2010-9-29 08:57
移相調壓 過零調功是兩種不同的調節方式,功能都是調節功率用的。
4 m8 |! F) M9 s; p' x
移相觸發調壓就是通過調節門極觸發脈沖間的電角度來調節電壓。簡單的說就是像切西瓜一樣將正弦波切除一部分,切除多數功率就降低多少。[attach]193045[/attach]
' Q' X: x0 {7 k: H4 ]& G I
過零觸發簡單的說就是比如說你每秒鐘50個交流正弦波,我通過調節只讓它導通30個,其它20個在正弦波交越零點時截止掉,從而調節功率有點像開關電源里的零電壓導通,零電流關斷。
& t. f2 T2 |2 Y
! L9 C3 z$ g$ t
[attach]193046[/attach]
作者:
舟航
時間:
2010-9-29 10:27
回復
2#
CXFLBH
" [% v N7 a0 R
' {, w& y8 {, I9 e6 a0 V( |
' A8 `$ U" l- g! Q) u7 H) V
樓上大俠還可以談下特性和優缺點,哈哈,大家好好學習下
作者:
長橋臥波
時間:
2010-9-29 10:39
回復
3#
舟航
) M% \3 p) K' J$ ~& }1 P
(書上的)可控硅移相觸發方式無偶次諧波但奇次諧波嚴重,3次諧波占基波分量的60%左右,5次、7次、9次諧波也占較大比例,這樣在可控硅導通的瞬間使電網電壓畸變,功率因數下降,對電網的其他用電設備產生不良影響。而過零觸發電路無偶次諧波,奇次諧波也很小,只是存在一定程度的低頻干擾。并且,隨著η的增大,低頻分量也大幅減少。這對于電阻性負載,很容易獲得良好的正弦波。
$ I3 r$ ^) C8 W2 d1 w
不過我們以前在精確控制加熱溫度時卻用移相觸發的多,過零觸發的少。而且移相觸發器也比過零觸發器貴,當時是聽了供應商的建議。
作者:
螺旋線
時間:
2010-9-29 10:50
學習了。
7 l5 @0 d: P7 z5 `; R
調壓方式對電網有污染,含高次諧波,必要的時候要做處理。但連續性好,沖擊小,適合小慣量負載的控制。
8 W0 ^* R9 T( X3 w3 t1 Y5 Q# q
調功方式,不能控制電流,沖擊大,適合大慣量負載的控制。
6 b. l8 P4 y0 h# O/ k4 m
現在很多都是兩種方式可切換。主電路都是一樣的。
作者:
是成功
時間:
2010-9-29 16:00
回復
2#
CXFLBH
, M9 }4 C: X. T6 a6 r
, u! o9 i+ k g3 S/ C$ J
1 s# t f2 d8 `% j
多謝大俠相助。
# B) V# h9 [6 Q1 A% u( |
5 s4 P) Q. A, u b# G- i
還想深入學學,敢問您看的什么書?社區里是否有電子版下載?
7 y8 j' t4 z) Z
* Q1 L! E& ^1 k* r
歡迎大俠們繼續討論,隨時關注繼續學習。
作者:
是成功
時間:
2010-9-29 16:08
標題:
RE: 如何控制?
我的方案中,打算用溫控器或PLC做PID,然后通過上面討論的功率控制器實現電熱絲的調功
% P; ?: \* m8 {; ]+ P
- \' C& p6 X/ U8 T5 W
PLC應該如何控制功率控制器?是輸出一個模擬量告訴功率控制器調壓比例嗎?
作者:
長橋臥波
時間:
2010-9-29 16:20
回復
7#
是成功
$ ]) M+ K* t9 N7 n- w: Q6 V, W
, Q: ^8 R8 O0 f$ |
# F4 N* L# ?7 B! Q$ w# f" L
哈工大的《電工電子學》基本包括電工及電子的基礎了。
! e$ b- b9 E. B
不管用溫控還是PLC,控制方式基本是一樣的,都是用0~5V控制三相移相觸發模塊,由三相移相觸發模塊再控制三相可控硅的導通角。
' A* A: a$ {5 E
用溫控比較專業一點,以前用過廈門宇光的溫控感覺功能比較強,輸出模塊多種可選擇。如果功率不大可用單相可控硅,觸發器都可以省下來,溫控可直接控制。
作者:
是成功
時間:
2010-9-30 09:21
回復
8#
長橋臥波
* I: @% Y3 \" {! o: v5 {5 Q
# j+ _( M. y+ ]
" E3 S& Y8 g3 ~" |
謝謝大俠指導,正在看書,遇到問題還會請教
作者:
長橋臥波
時間:
2010-9-30 09:37
回復
9#
是成功
% f6 E' i, l( f/ u# L
! J# \4 _1 j& z. r- z
$ y2 }& v$ X. w0 [- [7 k0 S4 R1 f
不必客氣,大家互相學習
作者:
生而為贏
時間:
2010-9-30 12:27
最喜歡看這種帖子,有味道!
作者:
hexiaofengxia
時間:
2010-10-5 04:53
學習了,這兩種方式對負載的要求除了慣量大小區別外,對電網的反饋污染到底有多嚴重,這些污染能影響那些用電設備?請各位大蝦指點!謝謝!