標題: 改變頻率和電壓是最優的電機控制方法
如果僅改變頻率,電機將被燒壞。特別是當頻率降低時,該問題就非常突出。為了防止電機燒毀事故的發生,變頻器在改變頻率的同時必須要同時改變電壓。
   
    例如:為了使電機的旋轉速度減半,變頻器的輸出頻率必須從60Hz改變到30Hz,這時變頻器的輸出電壓就必須從400V改變到約200V。
   
    如果要正確的使用變頻器, 必須認真地考慮散熱的問題。
   
    變頻器的故障率隨溫度升高而成指數的上升。使用壽命隨溫度升高而成指數的下降。環境溫度升高10度,變頻器使用壽命減半。 因此,我們要重視散熱問題啊!
   
    在變頻器工作時,流過變頻器的電流是很大的, 變頻器產生的熱量也是非常大的,不能忽視其發熱所產生的影響
   
    通常,變頻器安裝在控制柜中。我們要了解一臺變頻器的發熱量大概是多少. 可以用以下公式估算:
   
    發熱量的近似值= 變頻器容量(KW)×55 [W] ??在這里, 如果變頻器容量是以恒轉矩負載為準的 (過流能力150% * 60s) ??如果變頻器帶有直流電抗器或交流電抗器, 并且也在柜子里面, 這時發熱量會更大一些。 電抗器安裝在變頻器側面或測上方比較好。
   
    這時可以用估算: 變頻器容量(KW)×60 [W] ??因為各變頻器廠家的硬件都差不多, 所以上式可以針對各品牌的產品. ??注意: 如果有制動電阻的話,因為制動電阻的散熱量很大, 因此最好安裝位置最好和變頻器隔離開, 如裝在柜子上面或旁邊等

 因此,我們要重視散熱問題??!
   
