久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 如何判斷電磁閥是好的還是壞了 [打印本頁]

作者: tianqilq    時間: 2010-9-4 22:24
標題: 如何判斷電磁閥是好的還是壞了
各位大俠,請問有什么方法可以判斷電磁閥是好的還是壞了    本人新手一點也不懂
作者: baboon9105    時間: 2010-9-5 10:55
看系統能不能正常工作不就完了
作者: 張海濱    時間: 2010-9-5 14:31
看系統能不能正常工作不就完了
作者: cszlin123    時間: 2010-9-5 16:10
看漏不漏氣,能不能執行動作
作者: 古馬    時間: 2010-9-5 16:30
應當分兩步:1.電磁閥是否動作正確;2.動作后是否有泄漏。
作者: 長春熊    時間: 2010-9-5 19:14
電工用萬用表查下就知道了
作者: 英德康    時間: 2010-9-5 21:40
普通電磁閥分閥體和電磁線圈兩部分。
! N+ H2 L" O/ v$ {+ M若閥芯卡死或密封損害,拆開可以查出。
  O1 f( f) T6 U; F8 D9 s- W/ F若是線圈壞了,可以用電表電阻檔檢查線圈的兩端子。通常線圈有5-20 ohm的電阻,若電阻為零,則可能是線圈燒壞。
作者: hzdfyy    時間: 2010-9-5 21:51
你指的是氣動電磁閥還是液壓電磁閥?兩者檢查方法不相同。
作者: asdf_409    時間: 2010-9-5 21:55
先檢查線圈是否良好,再拆開線圈看閥芯是否堵塞、漏氣、或者卡死
作者: 東方青石    時間: 2010-9-6 21:30
有點閥體帶有壓力測試孔,用壓力表測試一下。
作者: sheng-wang    時間: 2010-9-6 23:03
兩徹端中心點,磷青銅使用手動釋放,滿好用
作者: 小雨淅瀝    時間: 2010-9-7 00:05
如果單測線圈的話,用萬用表測一下電阻,正常的應該是通的
作者: tianqilq    時間: 2010-9-7 22:02
謝謝各位朋友,我用的是液壓電磁閥 問題已經解決 是閥體部分壞了    6 D* T6 O6 c6 M4 |
                             謝謝大家!
作者: xzkl04    時間: 2010-9-8 10:20
方法有很多種,樓上都已經講過) R9 y5 ?0 x2 O3 k; Y1 t
關鍵靠自己實踐增加經驗
作者: zy780821    時間: 2010-9-8 13:13
直通電磁閥:第一步:通電狀態下,用手摸線圈是否發熱,發熱基本說明電路正常,第二步:通斷電磁閥,仔細閥芯是否有換向聲,可根據換向聲音,判斷電磁閥是否卡死。/ }" X9 }4 Z: u# r( {
先導換向閥:再追加第三步:調節流體到一定壓力(注意壓力不要太高),根據換向聲音判斷是否正常。
作者: 機動部隊    時間: 2010-9-12 23:03
通電檢查,拆下再通電看中間的頂桿是否運動。
作者: 燃燒吧!大哥    時間: 2010-9-13 10:47
去找電工查看下
作者: fsj_come    時間: 2010-9-14 17:51
兩徹端中心點,磷青銅使用手動釋放,滿好用 $ O7 [& o' |& Y; ?9 U$ s
11樓這樣做要根據實際情況判斷
作者: 龍行天下0303    時間: 2010-9-14 22:40
如果是液壓電磁閥,手捅一下閥芯,如果能動作靈活就是好的,如果有卡阻,那就是壞了。
作者: 劉建建張飛    時間: 2010-11-12 17:26
看系統能不能正常工作不就完了 . R  T8 L; X1 v' s

作者: zy780821    時間: 2010-11-13 20:17
最簡單的判斷方法,用手摸看是否發熱,發熱一般電氣正常,再通斷電聽聽有沒有換向聲音,如無聲音一般閥卡,清洗。
作者: 陸南    時間: 2010-11-14 21:47
英德康 發表于 2010-9-5 21:40
. {0 C' }: {  r5 B普通電磁閥分閥體和電磁線圈兩部分。
7 I5 W6 z, e8 A0 a: G若閥芯卡死或密封損害,拆開可以查出。
* b$ E2 d1 f* S3 I3 W5 W若是線圈壞了,可以用電表電 ...
" n7 |7 p. H# v, }
斑竹威武這個,你認為它是壞的,就拆開來看啊,有問題就說你猜對了,沒問題它就是好的啦。(廢話)7 J( I# j4 w1 n2 u1 ~/ i/ k
1、結構部分,閥芯卡死,有雜質,這個你自己拆開看就好了。
3 O  I6 \1 {$ X* s$ Z  \7 J+ l/ E2、電磁線圈,那個萬用表自己去量就好了,基本斷路肯定是有問題的了。具體多大阻值對,去問廠家,不同型號,甚至不同批次的都可能會有差異的。
0 K$ V; P) D/ e0 M. D0 L( `3、把放大板拆開,基本的電阻、電容總會看吧,要是有糊味或者原件燒掉的樣子,就壞了哈。
  g& w3 ^) s9 {& ?" N# ]% |弄完這些,要是沒問題,你還是堅定的相信它十分不和諧,返廠吧............3 |4 J" b9 h' t, `' o7 m4 s# R5 B

作者: 陸南    時間: 2010-11-14 21:49
對了0 I; L% F1 z. I2 S6 n  p$ o( m: q
斑竹威武這個,你認為它是壞的,就拆開來看啊,有問題就說你猜對了,沒問題它就是好的啦。(廢話)+ I$ R9 y( `. ~
只有斑竹威武是對斑竹說的哈,其他的是跟樓主說的。
作者: 小蝦1111    時間: 2010-11-14 23:32
1聽聲音,換向有咔噠的換向聲音,那么線圈沒有問題。
& |9 q' {9 \! l  C/ i7 c6 k: K% a2再用手去頂閥芯,如果閥芯無卡死無偏于一側,一般閥沒有問題。
/ r) Z: u! D& f8 w0 O# K, |# n/ c* `
作者: kiss123321    時間: 2010-11-15 13:57
hjghjghjghfghgfhgfhgfh
作者: 小蝦1111    時間: 2010-11-28 11:31
安裝在系統上的。1系統有無相應動作。若無相關的電磁閥有問題。2用手捅閥芯,動作正常,那就是線圈燒壞。
. c" {3 i4 W4 K/ w, e未安裝的。可以手捅閥芯有無卡阻現象來判斷。
作者: 卷毛happy    時間: 2010-11-29 23:22
用用看不就知道了!!!拆開
作者: 我探索    時間: 2010-11-30 18:34
如有壓力測試口,可上壓力表,沒有測試線圈好壞,在檢查閥芯及各閥孔。
作者: lxc4458    時間: 2010-12-1 22:22
還要檢查一下閥芯頂桿伸縮長度是否達到規定值,不然會引起閥芯不能將油路斷開,而引起泄露




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5