久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區(qū)

標題: 一個簡單電路圖,菜鳥求助 [打印本頁]

作者: AP0608224    時間: 2010-8-20 12:02
標題: 一個簡單電路圖,菜鳥求助
本帖最后由 AP0608224 于 2010-8-20 18:18 編輯 & L* W  P# G" y# _) R
) ~1 r8 Q. P5 D5 }' }$ D
請問各位大師,上面是一個簡單電路圖,其中有按鈕SB 、繼電器KM 、右面那個是與三菱F2N的plc接口,看不懂的是Y01是要與com接一起,為什么這里和c2.2接一起?菜鳥謝謝各位大師了
作者: 螺旋線    時間: 2010-8-20 19:02
這是繼電器型的輸出,就是相當于一個小中間繼電器。$ z0 I9 r. N2 k3 z; ?& u; Y0 N
普通的輸出是不可以接220的,不然有多少燒多少。& \$ I7 f2 X$ B
樓主慎重!
作者: chenning    時間: 2010-8-20 19:45
我認為你的C2.2=COM1
作者: AP0608224    時間: 2010-8-20 21:32
回復 2# 螺旋線
  D5 P9 E6 a1 O' R+ o5 j2 M4 h% T3 X' V% K3 f

; R* l/ L6 b; p9 s0 U    220v不可以接嗎?好像可以吧,我接過沒什么問題哦。不過還是要謝謝您的提醒啊。
作者: 螺旋線    時間: 2010-8-21 12:08
樓主有意思。看貼子都不仔細看,麻煩過過腦子。
9 J2 D2 ]4 m3 p還有一種可能就是樓主真的是一點也不懂,看不懂俺在說什么,這不怪你哈。
作者: wodexine    時間: 2010-8-24 15:15
PLC的輸出有分繼電器輸出和晶體管輸出,繼電器輸出是可以接220V的,只要電流在負載范圍內即可。晶體管也有不同的電壓等級。有直流24V輸出和交流220V。樓上的罵人也也要說清楚再罵
作者: wodexine    時間: 2010-8-24 15:18
再說人家已經寫的很清楚“菜鳥求助”,你天生就會的?哪個不是從頭學起的,做了幾年有點經驗了,也不可用這種態(tài)度對待新人,技術無止境人外有人天外有天!
作者: wodexine    時間: 2010-8-24 15:25
小伙子,把C2.2改成COM1,放心的接
作者: wodexine    時間: 2010-8-24 15:27
先確定你的PLC是繼電器輸出的,然后在接,不好意思
作者: yinjunyjz    時間: 2010-8-28 22:17
這種交流是非常好的!千萬別罵街呀!
作者: afnamus    時間: 2010-8-29 20:39
我做過很多PLC事三菱的。但是揭發(fā)還真是比較生疏,但是看你說的COM1 的話是個公共點吧。你把C2.2改成COM1應該也可以的啊
作者: 尹永雷    時間: 2010-9-18 10:08
三菱FX2N的PLC有C2.2嗎?我沒看到過啊!我真是見識少哦,應該多學習學習!
作者: xkw123    時間: 2010-9-19 09:26
這是繼電器型的輸出,就是相當于一個小中間繼電器。
作者: 北海雪峰    時間: 2010-9-28 11:04
頂,wodexine佩服你,有素質
作者: xiaociyi    時間: 2010-10-13 13:08
學習了
0 G: Y- A. @" O' X* `: h. E1 n來這的 都是要解決問題,提高自己的 啊
作者: wuhao-1    時間: 2010-10-14 11:22
先確定你的PLC是繼電器輸出的,然后在接,不好意思" n* W$ v7 \) w. g6 `$ L6 T

& i) o& j$ c& T( l2 k  p/ y$ b/ L    小白飄過