作者: 韓霞    時間: 2010-8-19 09:06
標題: 40立方阿特拉斯的風冷冷卻器效果不好!---求助
早上好!各位社友!我請問40立方阿特拉斯的風冷冷卻器效果不好!可有辦法解決?謝謝!
作者: 聶德平    時間: 2010-8-20 08:33
既然你都有現成的貨了,直接問廠家不是更好?
作者: asdf_409    時間: 2010-8-30 22:49
風冷機型一般效果不好主要體現在幾個方面
9 a$ o  U8 f2 W/ ^# E1 t- b/ O+ o1:風冷換熱器鋁翅片太臟,附著太多灰塵------清洗或吹掃(最普遍的現象)( t$ Z: h5 B# C5 ^( p8 L3 y

. f+ [0 ^7 c9 s, T2:油過濾器周期到或有異物堵塞------檢查并更換
2 [! \$ B) j; y# b$ A8 c6 P# G3 z7 M8 O% J
3:環境溫度是否偏高-------測試環境溫度,理想值為15---40度6 ^, a! T! o! W0 ?8 U5 j4 |. p4 Z+ W
- q0 \" ~+ d- p1 `/ K0 M
反問一句:你怎么能肯定就是冷卻器效果不好?機組溫度高并不一定就是冷卻器效果不好,多方面的。缺油、斷油電磁閥不動作(不能完全打開)、環境通風不暢······多了
作者: craftsman    時間: 2010-9-14 22:08
我們以前直接用水沖冷凝器