數字電壓表中并無電壓線圈,而是首先對被量電壓進行采樣和模/數轉換。在測量變頻器的輸出電壓時,將存在兩個問題:fficeffice" />

& b/ g( q; g2 g- Z2 K6 j

1、  變頻器的輸出電壓是經SPWM調制過的系列脈沖波,電壓的平均值是通過改變脈沖間占空比來進行調節的。這一點,數字電壓表將無法接受,它所采樣的將是系列脈沖的峰值,而這些值是不變的,都等于變頻器的直流電壓,所以,數字電壓表不可能準確地測出SPWM調制后的平均電壓。

) a# Q' H7 Y6 l" }' H6 r

2  普通的數字電壓表是用來測量工頻電壓的,所選用的采用元件和模/數轉換元件的工作頻率是較低的,而SPWM的調制頻率為1.515kHz,這將導致采樣和模/數轉換工作的紊亂,所以,就連測得的峰值也往往是不準確的。

% q( S3 Q. ^" w' O5 R+ F+ I

 


作者: wth    時間: 2006-11-12 19:02
標題: Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因
學習了
作者: wmgg688    時間: 2006-11-15 10:48
標題: Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因
謝謝了
作者: hexiaofengxia    時間: 2006-11-23 16:57
標題: Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因
樓主,指針表的讀數正確嗎?精度是多少?
作者: 曠野寂星    時間: 2014-11-17 20:01
學習了
作者: DiodioX    時間: 2014-11-17 22:03
hexiaofengxia 發表于 2006-11-23 16:57
6 F, k" _! L6 {4 b6 ]9 x樓主,指針表的讀數正確嗎?精度是多少?
; Y+ \1 M0 `" ~4 S/ a- m
指針式的電壓表測量頻率范圍:0Hz-10M。可以真正進行有效值測量。
, J) m! e+ v# M/ b( \, b參見:
: c8 l6 ~0 d- \1 d& Ohttp://www.baike.com/wiki/%E7%94%B5%E5%8E%8B%E8%A1%A8
0 k* E, V0 C: N電壓表-性能特點5 c& G8 o, x3 \5 n7 `' _

1 `0 ]4 _% I0 k4 t1 f4 n% o! D1 p5 l1 f/ B% {# o

作者: 赤發鬼李逵    時間: 2015-6-9 15:37
變頻器輸出的是方波