標題: 變頻器與PLC通訊的精簡設計 [打印本頁]

作者: 黃一鈁    時間: 2006-10-28 23:55
標題: 變頻器與PLC通訊的精簡設計

1、三菱PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的系統配置 fficeffice" />

% N2 A/ o4 t1 l* E

1.1 系統硬件組成

4 ~8 \0 K! i0 u2 [4 h8 M, s

FX2N系列PLC(產品版本V 3.00以上)1(軟件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00);

0 o# h* A. i+ B3 _$ W6 X8 y

FX2N-485-BD通訊模板1(最長通訊距離ffice:smarttags" />50m);

! e. y. r0 f4 q2 @5 C

FX0N-485ADP通訊模塊1+FX2N-CNV-BD1(最長通訊距離500m);

* U. T8 Z: q" V: K7 E' F

FX2N-ROM-E1功能擴展存儲盒1(安裝在PLC本體內);

: V p1 M, F4 Z: H3 N- f. @/ g

RS485通訊口的三菱變頻器8(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,總數量不超過8臺;三菱所有系列變頻器的通訊參數編號、命令代碼和數據代碼相同。);

. d+ G) X* f7 p) n3 O

RJ45電纜(5芯帶屏蔽)

v, ?9 r6 h D5 v! P' a8 }

終端阻抗器(終端電阻)100Ω;

. j. S) D! b5 W

選件:人機界面(F930GOT等小型觸摸屏)1臺。

% h, W! a+ l7 b8 v* _

1.2 硬件安裝方法

& S: z% z& f" s1 i; u8 h' t" w

(1) 用網線專用壓接鉗將電纜的一頭和RJ45水晶頭進行壓接;另一頭則按圖1~圖3的方法連接FX2N-485-BD通訊模板,未使用的2P5S端頭不接。

) W) ]- N& k2 G2 B) }! W9 O

(2) 揭開PLC主機左邊的面板蓋, FX2N-485-BD通訊模板和FX2N-ROM-E1功能擴展存儲器安裝后蓋上面板。

K( i% n k8 F0 Y& V; }7 z+ x

(3) RJ45電纜分別連接變頻器的PU口,網絡末端變頻器的接受信號端RDA、RDB之間連接一只100Ω終端電阻,以消除由于信號傳送速度、傳遞距離等原因,有可能受到反射的影響而造成的通訊障礙。

# c$ e$ l" }1 X- [2 `0 C1 N

1.3 變頻器通訊參數設置

/ p' }7 v5 f3 ^

為了正確地建立通訊,必須在變頻器設置與通訊有關的參數如站號、通訊速率、停止位長/字長、奇偶校驗等等。變頻器內的Pr.117~Pr.124參數用于設置通訊參數。參數設定采用操作面板或變頻器設置軟件FR-SW1-SETUP-WEPU口進行。

/ D3 K; o j: r! E! V

1.4 變頻器設定項目和指令代碼舉例

: g: Y7 V: m2 ?

1.5 變頻器數據代碼表舉例

( E7 ]9 T% w( V

1.6 PLC編程方法及示例

- M) ?( _8 G7 C

(1) 通訊方式

) x( p; ~( s4 w0 A4 Z4 x

PLC與變頻器之間采用主從方式進行通訊,PLC為主機,變頻器為從機。1個網絡中只有一臺主機,主機通過站號區分不同的從機。它們采用半雙工雙向通訊,從機只有在收到主機的讀寫命令后才發送數據。

) Q7 l/ e! q- r( t8 J5 o% r

(2) 變頻器控制的PLC指令規格

. j; \& v* E+ r* m/ p5 C5 c

(3) 變頻器運行監視的PLC語句表程序示例及注釋

$ ?+ B8 U2 X6 Q* I6 n! }: n- D) R

LD M8000 運行監視;

- n8 E. D4 i" W. ]

EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:運行監視指令;K0:站號0H6F:頻率代碼(見表1); D0PLC讀取地址(數據寄存器)。

/ r4 @ Q+ R) l, }/ ^5 S2 b0 Y

指令解釋:PLC一直監視站號為0的變頻器的轉速(頻率)。

" g5 Q! y# W; N$ K. y+ k, q1 q' W* |

(4) 變頻器運行控制的PLC語句表程序示例及注釋

8 f2 j, N2 R: [

LD X0 運行指令由X0輸入;

; b G# z- G' ^$ F8 q+ y

SET M0 置位M0輔助繼電器;

3 B3 V2 \6 C7 Z2 F8 |

LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:運行控制指令; K0:站號0;HFA:運行指令 H02:正轉指令。

: D6 R9 u F1 }7 W/ m$ \$ ^0 [7 [

AND M8029 指令執行結束;

, U6 e, ?4 X/ l `& i' C7 ^

RST M0 復位M0輔助繼電器。

& a1 U; N. r3 s# d1 L

指令解釋:PLC向站號為0的變頻器發出正轉指令。

* ` u; a$ [" w, t

(5) 變頻器參數讀取的PLC語句表程序示例及注釋

* R' t9 F4 u2 B

LD X3 參數讀取指令由X3輸入;

) d/ O+ r' B/ E0 j% N! S+ |

SET M2 置位M2輔助繼電器;

3 \6 v4 \7 g- N/ N3 }

LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:變頻器參數讀取指令; K3:站號3;K2:參數2-下限頻率; D2PLC讀取地址(數據寄存器)。

6 z! z/ w( z. ~- @

OR RST M2 復位M2輔助繼電器。

: A. T0 y5 Q9 M5 W$ a+ s

指令解釋:PLC一直讀取站號3的變頻器的2號參數-下限頻率。

% z, g t8 i; M H0 C3 R

(6) 變頻器參數寫入的PLC語句表程序示例及注釋

$ s3 F3 U2 |. u5 n& ^& F% o

LD X1 參數變更指令由X3輸入;

9 b5 L/ }8 f- a; G' Z) z; ?; W( b

SET M1 置位M1輔助繼電器;

, R% |$ F9 P! L

LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3;K7:參數7-加速時間;K10:寫入的數值。

% f' i; N2 w: V, F: u- D5 [

EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3K8:參數8-減速時間; K10:寫入的數值。

" @ i" y* s0 I( J4 j

AND M8029 指令執行結束;

4 t0 J& d7 N6 E f l

RST M1 復位M1輔助繼電器。

2 u1 U3 K8 T7 g: p; |: x

指令解釋:PLC將站號3的變頻器的7號參數-加速時間、8號參數-減速時間變更為10。

6 |1 u/ V5 K! K+ I

2、三菱PLC控制變頻器的各種方法綜合評述與對比

1 F" g1 e. A( b4 m

2.1 PLC的開關量信號控制變頻器

7 @1 z/ n0 G5 \/ h

PLC(MR型或MT)的輸出點、COM點直接與變頻器的STF(正轉啟動)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、輸入端SG等端口分別相連。PLC可以通過程序控制變頻器的啟動、停止、復位; 也可以控制變頻器高速、中速、低速端子的不同組合實現多段速度運行。但是,因為它是采用開關量來實施控制的,其調速曲線不是一條連續平滑的曲線,也無法實現精細的速度調節。這種開關量控制方法,其調速精度無法與采用擴展存儲器通訊控制的相比。

P' l+ X3 w4 Q- o

2.2 PLC的模擬量信號控制變頻器

2 G5 {/ I, s# A; x9 ?& f

硬件:FX1N型、FX2NPLC主機,配置1路簡易型的FX1N-1DA-BD擴展模擬量輸出板; 或模擬量輸入輸出混合模塊FX0N-3A; 或兩路輸出的FX2N-2DA; 或四路輸出的FX2N-4DA模塊等。

# M9 u+ W0 M" F* y* J5 t. r

優點: PLC程序編制簡單方便,調速曲線平滑連續、工作穩定。

0 Z% H% F, c/ U7 |

缺點: 在大規模生產線中,控制電纜較長,尤其是DA模塊采用電壓信號輸出時,線路有較大的電壓降,影響了系統的穩定性和可靠性。另外,從經濟角度考慮,如控制8臺變頻器,需要2FX2N-4DA模塊,其造價是采用擴展存儲器通訊控制的57倍。

& U% Y% y2 _1 ^5 X, u. @; @

2.3 PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器

- A% z2 G& {& y( x+ D" ]: H

這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程。

8 \9 V! f4 d8 P% K; c" r8 A4 F

優點:硬件簡單、造價最低,可控制32臺變頻器。

' M$ E. ?3 ^% i

缺點:編程工作量較大。從本文的第二章可知:采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,從事過PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,僅僅數小時即可掌握,增加的硬件費用也很低。這種方法編程的輕松程度,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的。

& _ _* V, ]9 M! k6 n0 ~

2.4 PLC采用RS-485Modbus-RTU通訊方法控制變頻器

4 C$ R+ P# [. k6 M- t: ]

三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。

/ j, {% [, M) V1 r7 e6 y* y+ f, B

優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷。

1 \- |9 [8 ~+ I" h% I

缺點: PLC編程工作量仍然較大。

4 p3 K" J/ c* x1 T4 k$ w7 L

2.5 PLC采用現場總線方式控制變頻器

' V& b: N) n' v1 B" o$ Q

三菱變頻器可內置各種類型的通訊選件,如用于CC-Link現場總線的FR-A5NC選件; 用于Profibus DP現場總線的FR-A5AP(A)選件; 用于DeviceNet現場總線的FR-A5ND選件等等。三菱FX系列PLC有對應的通訊接口模塊與之對接。

; C# x+ Q! N6 K5 E2 F2 d4 U

優點: 速度快、距離遠、效率高、工作穩定、編程簡單、可連接變頻器數量多。

8 q1 q( Q/ c, K! U6 I! f

缺點: 造價較高,遠遠高于采用擴展存儲器通訊控制的造價。

5 h1 n, F0 m0 {- a( p

綜上所述,PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的方法確有造價低廉、易學易用、性能可靠的優勢; 若配置人機界面,變頻器參數設定和監控將變得更加便利。

+ o) p/ D Q7 M7 E

1PLC和不多于8臺變頻器組成的交流變頻傳動系統是常見的小型工業自動化系統,廣泛地應用在小型造紙生產線、單面瓦楞紙板機械、塑料薄膜生產線、印染煮漂機械、活套式金屬拉絲機等各個工業領域。采用簡便控制方法,可以使工程方案擁有通訊控制的諸多優勢,又可省卻RS-485數據通訊中的諸多繁雜計算,使工程質量和工作效率得到極大的提高。但是,這種簡便方法也有其缺陷:它只能控制變頻器而不能控制其它器件;此外,控制變頻器的數量也受到了限制。