機床控制變壓器接線---請教
[打印本頁]
作者:
草藤樹
時間:
2010-7-19 14:54
標題:
機床控制變壓器接線---請教
機床控制變壓器JBK4-100接線時,兩根進線接線前電壓正常,當接好后電壓消失。由于是外行,不知道什么原因,望指點一下!
作者:
jjh8960
時間:
2010-7-19 15:18
能否說清楚一點?進電源是多少(是這個電壓消失嗎?)輸出電壓多少?(還是其中一個電壓沒有?)
作者:
草藤樹
時間:
2010-7-19 16:13
回復
2#
jjh8960
$ h& o& j. c7 x4 ]3 C+ o
2 ^' ?4 {7 F# |7 d, K
. v' a/ M- ]# Z/ T9 V( [
兩根進電源都是380V,輸出電壓一路110V,一路24V.線接好后經測量,輸入,輸出都沒有電壓
作者:
hfguohui
時間:
2010-7-19 19:04
外圍有短路把!先把出線拆下看看】
作者:
jjh8960
時間:
2010-7-20 09:18
把110v和24v的接線拆除(不接---空)380V接好通電后測量輸入380V的電壓,如果正常說明電源是好的,不正常就要查電源了,再測量輸出的電壓--不正常就有短路或者開路現象了,只能一個一個的排除。
作者:
草藤樹
時間:
2010-7-20 10:59
謝謝大家,確實外路有出短路了