機械社區
標題: 電動調節閥的使用和維修 [打印本頁]
作者: shcxfm 時間: 2010-6-30 09:02
標題: 電動調節閥的使用和維修
電動調節閥的使用和維修
1安裝使用注意事項: ~0 e! z& M' s# p8 M5 S3 d
新設計、安裝的控制系統,為了確保調節閥在開車時能正常工作,并使系統安全運行,新閥在安裝之前,應首先檢查閥上的銘牌標記是否與設計要求相符。同時還應對以下項目進行調試。
5 R2 Q1 _; X5 |. a) X( e基本誤差限;全行程偏差;回差;死區;泄漏量(在要求嚴格的場合時進行)。
2 p! Y: j& t8 Z/ a" o: c1 F如果是對原系統中調節閥進行了大修,除了對上述各項進行校驗外,還應對舊閥的填料函和連接處等部位進行密封性檢查。調節閥在現場使用中,很多往往不是因為調節閥本身質量所引起,而是對調節閥的安裝使用不當所造成,如安裝環境、安裝位置及方向不當或者是管路不清潔等原因所致。因此電動調節閥在安裝使用時要注意以下幾方面:0 n& ~: N. ]* v, o
(1)調節閥屬于現場儀表,要求環境溫度應在-25~60℃范圍,相對濕度≤95%。如果是安裝在露天或高溫場合,應采取防水、降溫措施。在有震源的地方要遠離振源或增加防振措施。
) j( Q9 d: C8 R. A( t& b* y4 i(2)調節閥一般應垂直安裝,特殊情況下可以傾斜,如傾斜角度很大或者閥本身自重太大時對閥應增加支承件保護。1 S9 e) X# A5 e b
(3)安裝調節閥的管道一般不要離地面或地板太高,在管道高度大于2 m時應盡量設置平臺,以利于操作手輪和便于進行維修。(4)調節閥安裝前應對管路進行清洗,排除污物和焊渣。安裝后,為保證不使雜質殘留在閥體內,還應再次對閥門進行清洗,即通入介質時應使所有閥門開啟,以免雜質卡住。在使用手輪機構后,應恢復到原來的空檔位置。 $ t; o( R2 G6 q4 e! Q
(5)為了使調節閥在發生故障或維修的情況下使生產過程能繼續進行,調節閥應加旁通管路。
/ W7 E5 H; |% K3 q2 v3 m+ D同時還應特別注意,調節閥的安裝位置是否符合工藝過程的要求。
1 x N0 b' G; P4 `+ w r9 Z(6)電動調節閥的電氣部分安裝應根據有關電氣設備施工要求進行。如是隔爆型產品應按《爆炸危險場所電氣設備安裝規范》要求進行安裝。如現場導線采用SBH型或其它六芯或八芯、外徑為Φ11.3 mm左右的膠皮安裝電纜線。在使用維修中,在易爆場所嚴禁通電開蓋維修和對隔爆面進行撬打。同時在拆裝中不要磕傷或劃傷隔爆面,檢修后要還原成原來的隔爆要求狀態。 4 a0 R9 O/ R2 z. `2 o& m6 @
(7)執行機構的減速器拆修后應注意加油潤滑,低速電機一般不要拆洗加油。裝配后還應檢查閥位與閥位開度指示是否相符。
. y* C. g" X( R, F8 k7 T. e2常見故障部位及原因分析! Y7 |' j2 Q6 E5 K; C& H
調節閥工作性能的好壞會直接影響整個調節系統的工作質量。由于調節閥在現場是與被調介質直接接觸的,工作環境十分惡劣,因此容易產生各種故障。在生產過程中,除了隨時排除這些故障外,還必須進行經常性的維護和定期檢修。尤其是對使用環境特別惡劣的調節閥,更應重視維護和定期檢修。
8 C4 x& H8 M/ ?0 c2 Q# |$ n不同形式的調節閥,其故障及其產生原因是不一樣的。現以*儀表總廠生產的直行程電動調節閥為例,說明電動調節閥的一般故障及檢修方法。
$ z+ X) J" f# u, p- ?" Z& S& L7 {2.1伺服放大器7 p% } j# e$ K; `- K
伺服放大器正常工作狀態時:
( T* R# O2 O4 L |$ @(1)無輸入信號時,不應有輸出電壓。
4 Z# f+ Z+ \, G4 t; w/ J. Q! s(2)開環死區電流≤160 μA(Ⅱ型為100 μA)。
" q5 e" U) n- W9 Z; D$ W9 z/ ] ^(3)輸入信號>240 μA(Ⅱ型為150 μA)時,輸出負載電壓為?205~220V?AC。
(4)輸出電壓基本對稱。
2 p! Z& ?2 \; S0 l若伺服放大器工作不正常,則各部分可能有以下幾種情況:' n( W- X2 k! L: P& M' d; L7 l
(1)前置磁放大器; J: H8 I3 h: q: j
①無信號輸入時,雙拍磁放大器輸出通過電位器W101可調至零。不能調零則可能是:
4 W T4 J3 s" Z: u: ?A、變壓器W101脫焊或損壞。( ^6 N" Z4 g6 H! V! q9 t$ F
B、電阻R110、R111和電解電容C101、C102虛焊或脫焊。/ ?( x# [: \" O) U) [
C、二極管D105~D108虛焊或損壞。
2 w0 t% ]$ D9 ID、偏移電流不正常。
. a: W& }! u0 T* m* ~; e A1 K8 l% LE、交流繞組不對稱。
W) h+ }6 L9 a, O' V②有輸入信號,但無輸出或輸出不對稱可能是:; ]! l% t7 m% W, b, [
A、變壓器B301供交流繞組電流的次級端電壓不對稱。3 N( t: y$ @' }8 @# b, a
B、電阻R110和R111的阻值有變化,電解電容C110、C111損壞。* c `& U1 v6 J
C、交流激磁繞組短路。
! l3 z$ r; l1 B" p/ u! X* ?D、二極管D105~D108中有個別管損壞或虛焊。" X9 n* H: ~0 H+ A g. B
摘自:上海創新閥門廠
作者: shcxfm 時間: 2010-6-30 09:05
(2)觸發器有輸入時,其中一側觸發器在示波器屏幕上應有脈沖信號,改變輸入信號極性,則另一側觸發器有脈沖信號。兩組觸發脈沖個數和幅值應基本相同。否則有以下幾種情況。; x- K: R: u/ [8 I/ J
①無輸入信號(前置磁放大器在正常工作狀態下),輸出端有觸發脈沖,可能是:2 V% U3 ?, o. m) J
A、有觸發脈沖輸出一側的三極管損壞,或者是c、e極虛焊。
: G" P* l1 V* T3 @' n2 @- FB、電阻R204、R205、R208、R209阻值有變化。
8 F g+ P: W8 i& j②有輸入信號,輸出端無觸發脈沖,可能是:) O) S# y# d% X2 Q, g) @
A、無輸出脈沖一側的三極管、單結管損壞。
9 z; M/ X- o4 Q K4 H! ?B、無輸出脈沖一側的脈沖變壓器初級或次級斷路或短路。& L9 {' x/ z2 s9 H1 G* F
C、無輸出脈沖一側的二極管(D207或D208)短路。 F3 O- `* g! h. J5 m5 G) U( `9 p4 f
③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:3 v( n& g$ ] C; }2 u
A、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。
6 E! i, I; i( S, D' ]B、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。6 G% d3 N. B; L$ Z) d! S
C、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。
7 y: \; u/ p6 o& [6 Y# M/ z( ?" s* _2 N
③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:
0 j! |( `# y0 b& y" c% R0 t4 zA、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。/ }' g" ?4 O6 g6 ~; Q7 \
B、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。
6 ~9 {( h9 {3 w" D# q7 BC、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。6 a1 ?: g9 }1 q' x& F n" `( s
(3)經過上述檢查和維修,在控制回路無故障情況下伺服放大器應能正常工作。否則有以下兩種情況:2 Q$ K. Y, w( k$ ^- l
①無輸入信號時,有輸出電壓(電壓接近220VAC)則可能是:! a' m% G: g; l% [' A {6 y
A、可控硅SCR1、SCR2損壞。
' s6 D, w/ ]0 W k- e( c lB、電容C301、C302被擊穿。- [2 m4 w! c; y# e1 P# L( X3 k
②有輸入信號時,無輸出信號或輸出電壓偏低,則可能是:
5 L- r5 i4 S7 EA、二極管D301~D308中有被擊穿的。" Y/ g, L" z2 C) I5 ?
B、可控硅SCR1、SCR2損壞。
$ r, {: ~8 V6 }% k& Q* S- N& n2.2調節閥
" W; ?" E0 D4 n z C當輸入4~20 mA信號時,調節閥閥桿能在額定行程內隨信號變化而上、下移動自如。如不能正常動作,可能有以下故障:+ c: {9 f1 i! B
①操作手輪感覺異常- M w; L% b, H8 ~% }0 b
A、感覺太輕,可能是手輪卡銷脫落或斷裂。
) [- Q# i' x1 N! EB、感覺太重或旋不動。減速器內有異物卡塞;閥芯與襯套或與閥座卡死;閥桿嚴重彎曲。, V$ z$ a: ], ^' M1 ~
②輸入4~20 mA信號,調節閥不動作。
) g/ G. o1 k( j0 PA、系統接線有誤。
0 Y0 F" G" L- |! ]2 i2 R7 r: L& ?" gB、電機分相電容CD損壞。
. r/ Y$ U1 k* G+ r2 r5 {) mC、電機接線開路。
5 o, {" X8 G$ [* ?0 |; k6 nD、閥芯脫落或閥桿斷裂(此時執行機構有動作) B$ f0 {0 ^6 H7 c
③輸入4~20 mA信號,調節閥走不完額定行程。# G4 b% A! ^' U( S9 Q6 H
A、差動變壓器位置未調好。/ g0 O0 s( V$ d
B、二極管D701~D712中有個別損壞。
) v% v# \; l2 x5 a zC、三極管BG701損壞。* `" x) Y% A+ K; r* D% N
(4)現場使用時的其它故障。3 Y7 }3 S# |# k9 E
①閥震蕩、鳴叫。9 D3 k# z6 b+ r1 G0 G9 R2 Z: a+ d D
A、靈敏度調得太高,執行機構產生振蕩。
/ ~% S: U) z. Y Y5 V/ [ Q$ g# B# uB、流體壓力變化太大,執行機構推力不足。9 Q2 [" g9 M8 j4 [
C、調節閥選擇大了、閥常在小開度工作 M7 p& J& k. J+ c
% D0 \' t6 _& r5 _5 ~: W
摘自:上海創新閥門廠