沒有插分的編碼器怎么接線
[打印本頁]
作者:
hfguohui
時間:
2010-6-29 22:10
標題:
沒有插分的編碼器怎么接線
現在有一臺廣數的數控車床要裝主軸編碼器,可現有的編碼器是沒有插分的:就是只有HA ;HB;HZ,三相信號,可系統要求要有插分信號A-;B- ;Z-.請教社區內師傅們應該怎么接線??
作者:
hfguohui
時間:
2010-6-30 12:38
請教社區內的朋友,等待回復
作者:
薛覺
時間:
2010-7-13 09:10
A-,B-,Z-可以去到一個公共端,應該標為N的端子,你的編碼器上面看看有沒有公共端。