久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 正確連接交流電機的問題---請教 [打印本頁]

作者: chillstar    時間: 2010-6-28 21:31
標題: 正確連接交流電機的問題---請教
各位師傅好:
請看圖片是一個250W  220V 的交流電機, 下面那個是調速器, 是一個研磨機上用的
請問應如何連接才能保證電機接地, 因為工作環境有水, 一定要保證安全.
請各位師傅指點, 我不是學電的, 一點不懂. (, 下載次數: 63)
作者: 小鏈機    時間: 2010-6-28 22:37
我不知道,但幫頂一下吧。
作者: 遠思    時間: 2010-6-28 22:38
回復 1# chillstar


    是浙江的吧?
看起來眼熟啊   樓主不是電工嗎?
作者: stzwd    時間: 2010-6-29 07:11
我不知道 但是要幫頂一下!
作者: 舟航    時間: 2010-6-29 15:59
關鍵是怎么防水的問題,跟接線沒有關系,接地線肯定得接。
如果是潛水,有專門的潛水電機
作者: chillstar    時間: 2010-6-29 21:17
聽有同事說就是把電源線(三股)里的零線接到控制器的FG端子上........是這樣么? 這樣接就可以有效接地?
作者: _厚德載物    時間: 2010-7-2 11:38
回復 6# chillstar


    呵呵,無論如何先得做好電機的防水,然后做好接地就可以了吧?
作者: 北京機床維修    時間: 2010-7-2 22:56
圖中表示FG是接地線端,將其和床身接地端連接在一起就行了,電機上最好也在外殼上與地線相接,提高其安全性。注意不是零線,而是地線。
作者: chillstar    時間: 2010-7-4 02:23
樓上的大哥好, 我做的是簡易研磨機,床身沒有接地端, 把FG接到三相電源的零線就可以么? 多謝
作者: 東海fyh126    時間: 2010-7-4 10:14
樓上的大哥好, 我做的是簡易研磨機,床身沒有接地端, 把FG接到三相電源的零線就可以么? 多謝
chillstar 發表于 2010-7-4 02:23



    不能接零。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhao1980    時間: 2010-7-5 14:46
我不知道,但幫頂一下吧。
作者: guochunyi    時間: 2010-7-5 17:27
不能接零的,萬一變壓器端的零線斷了,電機外殼就帶電了。可以把電機外殼和設備金屬連接到一起,但后單獨打接地極。
作者: 石開    時間: 2010-7-6 19:11
學習了,
但沒覺得精華在哪...
作者: 薛覺    時間: 2010-7-9 12:38
220V是單相的,沒有所謂的三股接FG,一根火線一根零線,F(xiàn)G接地一定要接,如果機床本身不帶地線的話(可能性很小),可以單獨拉一根地線過去,接到電源盤的地線端子上,電機看著不錯應該防水,但是要確保接線盒密封性好也一樣能防水。
作者: 十玖漏    時間: 2010-10-7 16:21
接線盒內應該有有接地線的的標志吧,與三色線(接地線)接上就可以啊,
作者: 十玖漏    時間: 2010-10-7 16:27
若是單相電機,重新換根電纜線,保證里面有火線,零線和接地線。加個三腳插應,在電機加個螺孔,用螺釘把接地線接上就可以了
作者: 十玖漏    時間: 2010-10-7 16:30
若是單相電機,重新換根電纜線,保證里面有三根線,兩根是零線和火線,另一根是接地線。加個三腳插頭,在電機打個螺孔,用螺釘把接地線接上就可以了
作者: duyongbs2006    時間: 2010-10-8 14:02
我不懂那個,頂一下吧
作者: a1b1c1    時間: 2010-10-9 11:10
回復 10# 東海fyh126


    不可以,工作零線和接零零線是不同的,現在工廠都有專用的接零零線。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5