作者: 曉昀    時間: 2010-6-24 19:59
標題: 散熱器與冷卻風扇之間的距離---請教
本帖最后由 曉昀 于 2010-6-24 20:09 編輯 , u. s- W( [" D

. e" m, q' P7 r. {" @7 {7 o% k我們設計了一個風冷系統,冷卻器是發動機的中冷+油冷+水冷,冷卻器的散熱采用風扇強制冷卻,現在發現工程師設計的冷卻器到風扇之間的距離為350,導致設備的尺寸太長,而風扇的直徑是900。請問他設計的這個距離合理嗎?是否太大?若設計的不合適,那么這個距離怎么設計比較合適?這個距離的設計依據是什么?
作者: 聶德平    時間: 2010-7-22 17:36
這個估計是要考慮流場方面的事情, w% p+ f. `2 x" {4 d
你可以參考換熱器試驗臺里面風道的設計
6 ]9 U% j8 L0 v僅供參考哦
作者: chaos_zzy    時間: 2011-4-6 14:16
該距離一般要求大于風機HUB直徑。
作者: mojian168    時間: 2011-6-2 12:12
應該是這樣的,呵呵
作者: hguhg01    時間: 2012-1-21 23:21
說依據是什么,這個理論性比較復雜,考慮到風在風機中的形成,渦輪的轉動等等,所以一般廠商會給出一個大概值,首先看你的風葉的進風方向,是從發動機往風冷系統鼓風還是從風冷體統往發動機引風,一般去取風葉直徑的1/3左右,希望能給你參考
作者: 曉昀    時間: 2012-2-29 11:27
hguhg01 發表于 2012-1-21 23:21
  l' V, R* G* d- ]1 z說依據是什么,這個理論性比較復雜,考慮到風在風機中的形成,渦輪的轉動等等,所以一般廠商會給出一個大概 ...

( L  g7 ~' G7 d  m- a+ ~3 v& p# e謝謝你的回復!你給出的結論比較結合實際結果。雖然這個是以前的帖子,非常感謝!
作者: mdl1952    時間: 2012-3-12 16:19
這個距離尺寸還是很有說道的,但是理論方面的計算還是不如實際使用中的效果來的真實。
作者: 啤酒    時間: 2012-11-14 10:07
我們根據經驗,當散熱器是吸風的時候取風扇直徑的1/4,吹風的時候取風扇直徑1/2.
作者: 狼之翼lucifer    時間: 2016-9-26 11:50
hguhg01 發表于 2012-1-21 23:215 Z2 H1 \7 x+ X% S0 n3 T
說依據是什么,這個理論性比較復雜,考慮到風在風機中的形成,渦輪的轉動等等,所以一般廠商會給出一個大概 ...

- [3 c- F4 N. N9 W這個大概值是經驗值,還是廠家給的參考值