<><IMG src="D:\接線圖.jpg"></P>
<>·采用絕對位置控制指令(DRVA),大致闡述FX1S控制步進電機的方法。由于水平有限,本實例采用非專業(yè)述語論述,請勿引用。<BR>·FX系列PLC單元能同時輸出兩組100KHZ脈沖,是低成本控制伺服與步進電機的較好選擇!<BR>·PLS+,PLS-為步進驅動器的脈沖信號端子,DIR+,DIR-為步進驅動器的方向信號端子。<BR>·所謂絕對位置控制(DRVA),就是指定要走到距離原點的位置,原點位置數據存放于32位寄存器D8140里。當機械位于我們設定的原點位置時用程序把D8140的值清零,也就確定了原點的位置。<BR>·實例動作方式:X0閉合動作到A點停止,X1閉合動作到B點停止,接線圖與動作位置示例如左圖(距離用脈沖數表示)。<BR>·程序如下圖:(此程序只為說明用,實用需改善。)<BR><IMG src="D:\梯形圖.jpg"></P>
<>
<TABLE height=500 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=785 align=center bgColor=#bdd3ff border=0 valign="top">
<TBODY>
<TR bgColor=#f2f2f2>
<TD vAlign=top>
<P>·說明:<BR>·在原點時將D8140的值清零(本程序中沒有做此功能)<BR>·32位寄存器D8140是存放Y0的輸出脈沖數,正轉時增加,反轉時減少。當正轉動作到A點時,D8140的值是3000。此時閉合X1,機械反轉動作到B點,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。<BR>·當機械從A點向B點動作過程中,X1斷開(如在C點斷開)則D8140的值就是200,此時再閉合X0,機械正轉動作到A點停止。<BR>·當機械停在A點時,再閉合X0,因為機械已經在距離原點3000的位置上,故而機械沒有動作!<BR><BR>·把程序中的絕對位置指令(DRVA)換成相對位置指令(DRVI):<BR>·當機械在B點時(假設此時D8140的值是-3000)閉合X0,則機械正轉3000個脈沖停止,也就是停在了原點。D8140的值為0<BR>·當機械在B點時(假設此時D8140的值是-3000)閉合X1,則機械反轉3000個脈沖停止,也就是停在了左邊距離B點3000的位置(圖中未畫出),D8140的值為-6000。 </P>
<P>·一般兩相步進電機驅動器端子示意圖:<IMG hspace=10 src="http://www.lsllhd.com/plc/fxbj/fx2.jpg" align=left vspace=10><BR>·FREE+,FREE-:脫機信號,步進電機的沒有脈沖信號輸入時具有自鎖功能,也就是鎖住轉子不動。而當有脫機信號時解除自鎖功能,轉子處于自由狀態(tài)并且不響應步進脈沖。<BR>·V+,GND:為驅動器直流電源端子,也有交流供電類型。<BR>·A+,A-,B+,B-分別接步進電機的兩相線圈。 </P>
<TR bgColor=#f2f2f2>
<TD vAlign=top>&nbsp;<BR></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
作者: 我在飛    時間: 2006-10-27 09:52
標題: Re: FX1S控制步進電機的實例(圖與程序)
一鈁 斑竹,為什么看不到圖呀。

作者: 藍色童話    時間: 2006-10-27 09:56
標題: Re: FX1S控制步進電機的實例(圖與程序)
一鈁,圖好像不能直接粘貼,需要添加附件。
作者: 黃一鈁    時間: 2006-10-27 18:57
標題: Re: FX1S控制步進電機的實例(圖與程序)
我把資料內容重新上傳一份。對不起各位了!
作者: 隨風而去    時間: 2006-10-27 19:21
標題: Re: FX1S控制步進電機的實例(圖與程序)
希望有人向一鈁提問他不明白的地方啊~~

這樣有問題來解答會更有針對性些
作者: coronafs    時間: 2012-4-12 13:26
好久沒來了,學習學習





歡迎光臨 機械社區(qū) (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5