久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 電動調節閥的使用和維修 [打印本頁]

作者: xuan123xuan    時間: 2010-6-8 09:52
標題: 電動調節閥的使用和維修
1安裝使用注意事項+ f* H  c* V  [* D
新設計、安裝的控制系統,為了確保調節閥在開車時能正常工作,并使系統安全運行,新閥在安裝之前,應首先檢查閥上的銘牌標記是否與設計要求相符。同時還應對以下項目進行調試。8 W" M( o& Y# U0 X5 N$ c* T4 m
基本誤差限;全行程偏差;回差;死區;泄漏量(在要求嚴格的場合時進行)。( ]+ s" O% C- L' P
如果是對原系統中調節閥進行了大修,除了對上述各項進行校驗外,還應對舊閥的填料函和連接處等部位進行密封性檢查。調節閥在現場使用中,很多往往不是因為調節閥本身質量所引起,而是對調節閥的安裝使用不當所造成,如安裝環境、安裝位置及方向不當或者是管路不清潔等原因所致。因此電動調節閥在安裝使用時要注意以下幾方面:5 n- M: |0 S3 [: M( S3 U4 y3 y+ s( r
(1)調節閥屬于現場儀表,要求環境溫度應在-25~60℃范圍,相對濕度≤95%。如果是安裝在露天或高溫場合,應采取防水、降溫措施。在有震源的地方要遠離振源或增加防振措施?!?br /> 0 n2 H5 @$ e' v+ l* y(2)調節閥一般應垂直安裝,特殊情況下可以傾斜,如傾斜角度很大或者閥本身自重太大時對閥應增加支承件保護。- O  k; U5 H5 n9 |- b9 ^# P# Y. }4 _: E
(3)安裝調節閥的管道一般不要離地面或地板太高,在管道高度大于2 m時應盡量設置平臺,以利于操作手輪和便于進行維修。(4)調節閥安裝前應對管路進行清洗,排除污物和焊渣。安裝后,為保證不使雜質殘留在閥體內,還應再次對閥門進行清洗,即通入介質時應使所有閥門開啟,以免雜質卡住。在使用手輪機構后,應恢復到原來的空檔位置?!?br /> ) K) |0 a8 D5 a0 w& m(5)為了使調節閥在發生故障或維修的情況下使生產過程能繼續進行,調節閥應加旁通管路。 
. b1 I/ ?  F. j同時還應特別注意,調節閥的安裝位置是否符合工藝過程的要求。 
3 W) O7 D7 a( |0 ?2 a(6)電動調節閥的電氣部分安裝應根據有關電氣設備施工要求進行。如是隔爆型產品應按《爆炸危險場所電氣設備安裝規范》要求進行安裝。如現場導線采用SBH型或其它六芯或八芯、外徑為Φ11.3 mm左右的膠皮安裝電纜線。在使用維修中,在易爆場所嚴禁通電開蓋維修和對隔爆面進行撬打。同時在拆裝中不要磕傷或劃傷隔爆面,檢修后要還原成原來的隔爆要求狀態。 
& I% u, v0 u( Z$ a) L7 B  ~(7)執行機構的減速器拆修后應注意加油潤滑,低速電機一般不要拆洗加油。裝配后還應檢查閥位與閥位開度指示是否相符。- z3 f# i! k; i) V+ L% ?( |
2常見故障部位及原因分析
' @1 B3 p. N/ X調節閥工作性能的好壞會直接影響整個調節系統的工作質量。由于調節閥在現場是與被調介質直接接觸的,工作環境十分惡劣,因此容易產生各種故障。在生產過程中,除了隨時排除這些故障外,還必須進行經常性的維護和定期檢修。尤其是對使用環境特別惡劣的調節閥,更應重視維護和定期檢修。& t2 j9 X5 o# L3 M) D) ?
不同形式的調節閥,其故障及其產生原因是不一樣的?,F以*儀表總廠生產的直行程電動調節閥為例,說明電動調節閥的一般故障及檢修方法。
' q( O4 Z( E, a4 `. L2.1伺服放大器
  ^+ _( {% s8 X! G  c伺服放大器正常工作狀態時:! t+ K6 ?) i, i. h$ g9 `6 y
(1)無輸入信號時,不應有輸出電壓。8 Y" N' m  j* Y
(2)開環死區電流≤160 μA(Ⅱ型為100 μA)。
, F/ ~" N% |0 r(3)輸入信號>240 μA(Ⅱ型為150 μA)時,輸出負載電壓為?205~220V?AC。3 ?4 `" A2 z% P2 n% r, }* L
(4)輸出電壓基本對稱。4 |4 N; A% H' l, x6 B
若伺服放大器工作不正常,則各部分可能有以下幾種情況:& s/ c9 v. l- l  x
(1)前置磁放大器
  {" c) e) k/ \8 Z①無信號輸入時,雙拍磁放大器輸出通過電位器W101可調至零。不能調零則可能是:4 y8 V- T" j! X
A、變壓器W101脫焊或損壞。
9 H+ i5 v6 a( V1 GB、電阻R110、R111和電解電容C101、C102虛焊或脫焊。
/ y, w- k& L3 F) G" _C、二極管D105~D108虛焊或損壞。
$ W+ ~: t. m% T( d# r) P2 dD、偏移電流不正常。
0 p( B( S, X" j& l2 a7 AE、交流繞組不對稱。
! W" C0 w$ g7 R- D5 Q! r②有輸入信號,但無輸出或輸出不對稱可能是:, T4 L0 s: |6 t1 x% w. t& d4 Q; w2 d
A、變壓器B301供交流繞組電流的次級端電壓不對稱。
3 v: T6 w0 `, }# KB、電阻R110和R111的阻值有變化,電解電容C110、C111損壞。
& D& S1 @: j! I: ~( ~- \* BC、交流激磁繞組短路。5 l( X$ f7 G  _% u# ?: u
D、二極管D105~D108中有個別管損壞或虛焊。
, X6 I, @& b1 e0 I(2)觸發器有輸入時,其中一側觸發器在示波器屏幕上應有脈沖信號,改變輸入信號極性,則另一側觸發器有脈沖信號。兩組觸發脈沖個數和幅值應基本相同。否則有以下幾種情況。
9 i  f/ Q9 L: r  {9 d+ Y①無輸入信號(前置磁放大器在正常工作狀態下),輸出端有觸發脈沖,可能是:# _0 _& _$ n3 F4 k+ a  B
A、有觸發脈沖輸出一側的三極管損壞,或者是c、e極虛焊。
/ k- b% t6 d7 YB、電阻R204、R205、R208、R209阻值有變化。
! ^( p# q! R% `* \0 S% ^②有輸入信號,輸出端無觸發脈沖,可能是:
. m9 F/ i8 R! G# GA、無輸出脈沖一側的三極管、單結管損壞。
+ i# I& E$ P0 a* Z$ Z' Y. EB、無輸出脈沖一側的脈沖變壓器初級或次級斷路或短路。
6 k5 V' n+ t1 Z% O8 HC、無輸出脈沖一側的二極管(D207或D208)短路。2 M& b1 A0 d* @+ O2 |8 q4 {
③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:
& v. u! z8 d0 M- I; A9 ?A、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。
. F3 m4 y1 @) r& l- Q; vB、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。
5 I2 W# q/ I. S$ hC、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。
! k$ p# Q8 U( N0 l5 O③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:. [# x. J6 Q: M
A、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。
2 @$ q4 V6 U1 Q3 P: J1 K$ r+ RB、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。
& h( a1 v) R/ B$ Z6 ~/ wC、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。) o3 j4 C, E' D4 q
(3)經過上述檢查和維修,在控制回路無故障情況下伺服放大器應能正常工作。否則有以下兩種情況:
' G; t" q; y% u: B" M- z①無輸入信號時,有輸出電壓(電壓接近220VAC)則可能是:! d' W7 o# l" }
A、可控硅SCR1、SCR2損壞。  i& p" C/ F' t: J- B6 o% l
B、電容C301、C302被擊穿。
" i* B$ Q$ `# S2 F②有輸入信號時,無輸出信號或輸出電壓偏低,則可能是:
2 l: b, p0 ?8 g( e% ~A、二極管D301~D308中有被擊穿的。% T2 s! x& h+ A. u7 b" _
B、可控硅SCR1、SCR2損壞。
/ }5 q) i9 n4 K+ y$ o: J5 p* r: Q2.2調節閥3 u, s- f9 Z$ }: P2 s% G
當輸入4~20 mA信號時,調節閥閥桿能在額定行程內隨信號變化而上、下移動自如。如不能正常動作,可能有以下故障:
9 _  I& n- ]* }; U①操作手輪感覺異常4 n3 h6 B: D. \7 b- N! F
A、感覺太輕,可能是手輪卡銷脫落或斷裂。' p( S$ E* j& Q+ H7 w; s5 h
B、感覺太重或旋不動。減速器內有異物卡塞;閥芯與襯套或與閥座卡死;閥桿嚴重彎曲。' s/ G$ _3 B( w0 g0 W
②輸入4~20 mA信號,調節閥不動作。
1 @+ T* \# M1 X8 CA、系統接線有誤。
8 y+ `5 c5 k4 w4 A0 WB、電機分相電容CD損壞。
5 H' e- U$ o- q' ?- V: BC、電機接線開路。6 Z& W" w& e' o+ V' {5 ?% E, H
D、閥芯脫落或閥桿斷裂(此時執行機構有動作)5 J; e- I, T1 S; h9 r# a
③輸入4~20 mA信號,調節閥走不完額定行程。6 e# Z" R6 m& O" Z* M1 k( s& R4 v
A、差動變壓器位置未調好。
9 I! t* T" S% V4 _) aB、二極管D701~D712中有個別損壞。
1 w3 _! U1 F+ _$ N  D: qC、三極管BG701損壞。
7 F* v( E- j, `, `0 a5 f  ^+ U" a(4)現場使用時的其它故障。$ |& e- R, w+ {
①閥震蕩、鳴叫。
; O+ X/ o0 S) l7 q+ I8 i3 U( cA、靈敏度調得太高,執行機構產生振蕩。6 D) w- O9 ]) s3 y' _) }, p, u
B、流體壓力變化太大,執行機構推力不足。# V3 L3 B+ E& a8 v; \" P
C、調節閥選擇大了、閥常在小開度工作2 p# x* N! |! I2 L