1安裝使用注意事項
, |1 K2 ^9 G s: z3 M3 `& v
新設計、安裝的控制系統,為了確保調節閥在開車時能正常工作,并使系統安全運行,新閥在安裝之前,應首先檢查閥上的銘牌標記是否與設計要求相符。同時還應對以下項目進行調試。
- R7 A) p+ d3 F# c% x' c( K/ |
基本誤差限;全行程偏差;回差;死區;泄漏量(在要求嚴格的場合時進行)。
3 |) }1 ^: A) ?8 L: e
如果是對原系統中調節閥進行了大修,除了對上述各項進行校驗外,還應對舊閥的填料函和連接處等部位進行密封性檢查。調節閥在現場使用中,很多往往不是因為調節閥本身質量所引起,而是對調節閥的安裝使用不當所造成,如安裝環境、安裝位置及方向不當或者是管路不清潔等原因所致。因此電動調節閥在安裝使用時要注意以下幾方面:
9 K; M( g# S$ e* K& ~" x7 J
(1)調節閥屬于現場儀表,要求環境溫度應在-25~60℃范圍,相對濕度≤95%。如果是安裝在露天或高溫場合,應采取防水、降溫措施。在有震源的地方要遠離振源或增加防振措施。
5 J# K( O9 C W( g2 e
(2)調節閥一般應垂直安裝,特殊情況下可以傾斜,如傾斜角度很大或者閥本身自重太大時對閥應增加支承件保護。
6 y. ^! N8 m- S' g
(3)安裝調節閥的管道一般不要離地面或地板太高,在管道高度大于2 m時應盡量設置平臺,以利于操作手輪和便于進行維修。(4)調節閥安裝前應對管路進行清洗,排除污物和焊渣。安裝后,為保證不使雜質殘留在閥體內,還應再次對閥門進行清洗,即通入介質時應使所有閥門開啟,以免雜質卡住。在使用手輪機構后,應恢復到原來的空檔位置。
" j1 S) A$ |: E; Z+ i
(5)為了使調節閥在發生故障或維修的情況下使生產過程能繼續進行,調節閥應加旁通管路。
9 K) p$ J1 v+ e6 i: Y
同時還應特別注意,調節閥的安裝位置是否符合工藝過程的要求。
: X# Y+ X" a: w
(6)電動調節閥的電氣部分安裝應根據有關電氣設備施工要求進行。如是隔爆型產品應按《爆炸危險場所電氣設備安裝規范》要求進行安裝。如現場導線采用SBH型或其它六芯或八芯、外徑為Φ11.3 mm左右的膠皮安裝電纜線。在使用維修中,在易爆場所嚴禁通電開蓋維修和對隔爆面進行撬打。同時在拆裝中不要磕傷或劃傷隔爆面,檢修后要還原成原來的隔爆要求狀態。
5 W; Z5 \5 }2 d* ~( G( E
(7)執行機構的減速器拆修后應注意加油潤滑,低速電機一般不要拆洗加油。裝配后還應檢查閥位與閥位開度指示是否相符。
, O% t7 q, T$ h; b4 q
2常見故障部位及原因分析
0 Q" `5 V: C& A5 z; K$ }
調節閥工作性能的好壞會直接影響整個調節系統的工作質量。由于調節閥在現場是與被調介質直接接觸的,工作環境十分惡劣,因此容易產生各種故障。在生產過程中,除了隨時排除這些故障外,還必須進行經常性的維護和定期檢修。尤其是對使用環境特別惡劣的調節閥,更應重視維護和定期檢修。
9 \- E/ |* i8 r5 V
不同形式的調節閥,其故障及其產生原因是不一樣的。現以*儀表總廠生產的直行程電動調節閥為例,說明電動調節閥的一般故障及檢修方法。
$ J% q1 n0 p$ L9 P, i {& ^
2.1伺服放大器
+ w9 n2 ^& p3 g1 |) @6 F/ u) Q
伺服放大器正常工作狀態時:
8 B4 h/ g, Z: y" C
(1)無輸入信號時,不應有輸出電壓。
, }) I* K9 X- n* N2 l
(2)開環死區電流≤160 μA(Ⅱ型為100 μA)。
8 g- c: a. V" t5 R# Q( p7 G& Y- d' Q
(3)輸入信號>240 μA(Ⅱ型為150 μA)時,輸出負載電壓為?205~220V?AC。
: q X" T7 B A+ S2 c
(4)輸出電壓基本對稱。
: ]# ` y' {# F; j
若伺服放大器工作不正常,則各部分可能有以下幾種情況:
: h2 J) f" s% C9 Q, @7 b+ k# j+ V
(1)前置磁放大器
; e4 ?" ?0 L" N
①無信號輸入時,雙拍磁放大器輸出通過電位器W101可調至零。不能調零則可能是:
2 x" J8 I8 l2 Q! ` c8 ~# r9 i! L: y
A、變壓器W101脫焊或損壞。
4 X$ g& k# a) _. Q" ~: O% Z
B、電阻R110、R111和電解電容C101、C102虛焊或脫焊。
! C. i9 K" {, g6 a# k1 }# I8 w
C、二極管D105~D108虛焊或損壞。
- k8 R# w& C7 Z
D、偏移電流不正常。
4 O5 X. n8 x1 n. }5 ]7 C7 B
E、交流繞組不對稱。
N2 ~. b# R7 ?. o2 p6 {
②有輸入信號,但無輸出或輸出不對稱可能是:
: u* T% D" L) {6 x. \( m, ?
A、變壓器B301供交流繞組電流的次級端電壓不對稱。
3 y: t: H) z( E/ b0 T
B、電阻R110和R111的阻值有變化,電解電容C110、C111損壞。
( }) D1 q) P0 F+ s( h8 U
C、交流激磁繞組短路。
% C" D6 D3 {! B$ a$ P& f2 e8 t
D、二極管D105~D108中有個別管損壞或虛焊。
- B8 K- Q5 p" V0 y$ b
(2)觸發器有輸入時,其中一側觸發器在示波器屏幕上應有脈沖信號,改變輸入信號極性,則另一側觸發器有脈沖信號。兩組觸發脈沖個數和幅值應基本相同。否則有以下幾種情況。
- w, b5 G- Z. z' g, n) h9 A
①無輸入信號(前置磁放大器在正常工作狀態下),輸出端有觸發脈沖,可能是:
: o5 e6 P, U6 a9 Y! r. f9 @4 Y
A、有觸發脈沖輸出一側的三極管損壞,或者是c、e極虛焊。
$ K' o( A+ C9 K) E
B、電阻R204、R205、R208、R209阻值有變化。
+ l) m8 N. M5 [( N- n6 C
②有輸入信號,輸出端無觸發脈沖,可能是:
2 b* o; c8 m9 |
A、無輸出脈沖一側的三極管、單結管損壞。
& G1 N+ U* ]2 I+ a: v9 F3 W
B、無輸出脈沖一側的脈沖變壓器初級或次級斷路或短路。
$ r6 D, G$ \- X
C、無輸出脈沖一側的二極管(D207或D208)短路。
' ]2 B6 P( m% _, ~
③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:
4 q3 S j) r0 V- ~
A、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。
# z1 a2 ]) L$ ~8 |% p
B、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。
8 ]1 x6 ?! }* N8 B
C、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。
2 l# {, ^8 a! [+ x/ b) L- N
③輸出觸發脈沖不正常有以下幾種現象:
; ^) Z& Z$ m8 K! A8 q" c; y7 ^+ `
A、無信號時兩組觸發器有脈沖輸出,加信號后又都正常,可能是電解電容C202或C203虛焊。
* [. Y( i, ~; l# x5 X8 N
B、開始觸發器兩側輸出都正常,工作一段時間后,輸出脈沖逐漸消失,可能單結管有問題。
: s% _$ w; j# P }& C+ K
C、輸出出現正、負脈沖,可能是二極管D207、D208被擊穿或虛焊。
5 t, ?- o# C: c1 d* a" O$ M. u
(3)經過上述檢查和維修,在控制回路無故障情況下伺服放大器應能正常工作。否則有以下兩種情況:
: K- e: m3 G; j8 b4 I# _
①無輸入信號時,有輸出電壓(電壓接近220VAC)則可能是:
- C" V" l+ R. g' W0 \6 [- O6 n
A、可控硅SCR1、SCR2損壞。
- ]. x' ^" Q* M! p* p& m
B、電容C301、C302被擊穿。
5 d' ^; L! \) V! D2 z. O
②有輸入信號時,無輸出信號或輸出電壓偏低,則可能是:
; h, h: ~1 z; Z
A、二極管D301~D308中有被擊穿的。
" t( R' D6 X9 C: ~; _; ^
B、可控硅SCR1、SCR2損壞。
5 X, t5 w5 i1 u
2.2調節閥
2 Q, E! a' R7 m% q; a/ }
當輸入4~20 mA信號時,調節閥閥桿能在額定行程內隨信號變化而上、下移動自如。如不能正常動作,可能有以下故障:
0 b E- s( T# Y8 s8 p* {: W, M
①操作手輪感覺異常
1 U C% U, u, A. |, L3 d4 c2 r
A、感覺太輕,可能是手輪卡銷脫落或斷裂。
$ @/ A3 L7 b1 Z
B、感覺太重或旋不動。減速器內有異物卡塞;閥芯與襯套或與閥座卡死;閥桿嚴重彎曲。
# L- Y4 ]$ ?' o; Y7 k3 J+ U w
②輸入4~20 mA信號,調節閥不動作。
9 _: g3 n, v- i0 b+ ~) @8 y! l1 Z' j
A、系統接線有誤。
' c3 B C9 b; z+ \- f
B、電機分相電容CD損壞。
4 [$ R% K# o. _9 C
C、電機接線開路。
3 p6 R. P- s1 I9 V: R, H
D、閥芯脫落或閥桿斷裂(此時執行機構有動作)
8 V3 ]( ?- q8 H8 b$ {8 P
③輸入4~20 mA信號,調節閥走不完額定行程。
5 N, c) ?" b6 V/ T
A、差動變壓器位置未調好。
) _- m: ~* |$ W! R
B、二極管D701~D712中有個別損壞。
; D+ O5 e. \. C7 E; P8 `
C、三極管BG701損壞。
& n9 s5 J& ~8 |, R7 b
(4)現場使用時的其它故障。
( r9 t% H$ u- O+ L i
①閥震蕩、鳴叫。
" W* R9 K* t( |$ x5 \ u
A、靈敏度調得太高,執行機構產生振蕩。
9 e& ~6 u& U0 A4 h) M, B5 `
B、流體壓力變化太大,執行機構推力不足。
% r, T/ c1 w% P2 M3 b0 \
C、調節閥選擇大了、閥常在小開度工作
' z0 [5 p0 D) r3 H
公司:上海創新閥門廠
; q# ~* r$ ^) B0 Z2 B
聯系人:黃殷
+ y3 Q4 a& R+ K' S7 v# Z& v
電話:021-36035511
2 b) F% I& `, g: l* \
傳真:021-36031161
4 o+ O! ?8 f" c0 n
地址:上海江場一路18號