標題: GSk928tc外接循環啟動按鈕的方法---請教 [打印本頁]

作者: 黃海是我    時間: 2010-6-4 20:52
標題: GSk928tc外接循環啟動按鈕的方法---請教
我們廠里有一臺老的數控車床,928tc系統,沒有外接循環啟動按鈕,只有GSK操作面板上的面的按鈕,時間一長就壞了,現在想外接一個市場上買到的那個按鈕,那個按鈕是這樣的,有4人接線柱,往下按,就是下面兩個接線柱連接,松開就是上面兩上接線柱連接,打開928Tc的系統的操作面板,發現循環啟動按鈕后面有四個焊接點,其中橫向的兩上焊接點看到線路板上的直線,是連接在一起的,請問怎么接法!
作者: 楊善梅    時間: 2010-6-4 21:28
廣數928TC的循環啟動按鈕是四個焊點,可以用菜市場里面用的小型電子稱的按鈕更換,主要是操作工人長時間按那一個按鈕,造成按鈕失靈或者是按鈕板外面的一層膠皮破了里面的印刷電路板上的輕觸式按鍵也進水了,按鍵里的觸點銹死。如果加接一個市場那種外接式頭上是矩形里面是圓形的有紅色有綠色的,這個也是四個接線柱,兩個是常開,兩個是常閉,樓主只要用萬用表電阻檔去測量,相通的兩個為常閉觸點,不通的兩個是常開觸點,然后用手按住這個按鈕,測量原先是相通的兩個觸點會變成不通,不通的兩個觸點會相通。說明這個按鈕是正常的,可以用,接的時候以按鈕放松狀態時,相通的那一組。
作者: 黃海是我    時間: 2010-6-4 21:47
謝謝版主,明天實踐下!
作者: 黃海是我    時間: 2010-6-9 12:05
2樓說的不對,測后面的線,全是通的
作者: 楊善梅    時間: 2010-6-9 13:23
不可能全是通的,你有沒有學過無線電修理技術,在線測量電阻時一定要用R*1歐檔,并且萬用表要校零的。如果用R*10K檔,什么東西也要被測成壞的,遇到場效應管,一下子就被萬用表里的9V電壓擊穿,好東西也被測壞了。
作者: 楊善梅    時間: 2010-6-9 13:28
如果用的是數字式萬用表的話,測出來的電阻是變化不定的,一般用200歐的檔位去測在線電阻,電路直通時,表內的蜂鳴器要叫的。數字表對檢測三極管,二極管,場效應管的好壞,不敏感,最好還是用機械式萬用表。
作者: 楊善梅    時間: 2010-6-9 13:53
循環啟動按鈕壞了,如短路了,測量是電路是直通的,系統通電開機,會整機面板按鍵失靈,樓主要把那個按鍵拆了,拆的方法是(1)拿下數控系統整機。(2)拆下系統供電的開關電源盒。(3)旋下系統后蓋板上的所有十字頭的沉頭螺丁。并做好記號。移去后蓋板。(4)里面的PC機板露出來了,小心的拔下電路板上各插頭,排插,要輕手輕腳,并一一做好記號,修理的地方要干凈,桌面最好好一層橡膠墊子。(5)取下PC機板后,看到顯示屏,本機面板了,顯示屏的軟排線也連在PC機板上,要輕輕的拔下來,根VCD激光頭的信號連接線差不多。(6)取下PC機板操作面板就露出來了,用十字改刀一一取下固定本機面板的自攻螺丁,取下本機面板的印制電路板,找來松香,焊錫,30瓦電烙鐵,從印制電路板找到循環啟動這個鍵,從反面的焊點把它焊下來,注意不能弄壞印制電路板,從印制電路板上看,只有兩根線是與按鍵相連的,在按鍵按下時是接通的。松開是斷開的。
1 J/ D9 [$ s, T' _( H(7)找一個大小與這個鍵差不多的電子秤按鍵按照按鍵引腳的次序焊上,并清理焊點處,不得短路。裝好就可通電試機了。
作者: wtuwfn    時間: 2010-11-11 19:10
回復 楊善梅 的帖子- s( Z# l1 W& s9 D

" L/ [2 t4 j3 z6 ?, L5 h我用的是1.5V的沒你那么大哦
$ ~0 M' P+ c  L