久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 比例閥零點漂移,什么原因導致的? [打印本頁]

作者: myb888    時間: 2010-4-17 22:45
標題: 比例閥零點漂移,什么原因導致的?
求助比例閥有零點漂移嗎?如果有是什么原因導致的?
作者: andywang    時間: 2010-4-18 13:07
壓力,溫度、流量、組件應力、磨損等很多原因會導致,一般加零飄電流。7 R- u, r; K% A3 i' y# c1 ^
主要是閥在實驗臺上和你使用環境的不同,以及使用時間長短的問題。
作者: zjgcang    時間: 2010-4-18 18:51
比例閥無零位飄移,是閥芯正遮蓋的,零遮蓋的伺服比例閥有,加偏置電流,溫度的原因引起的溫飄和零飄是2個原因不同結果相同
作者: 半傾城    時間: 2010-4-18 18:58
樓上說的很有道理,贊同,
作者: 夢回書香    時間: 2010-4-18 19:21
有可能是沒有零位死區的伺服比例閥,或稱高頻響比例閥,或稱閉環比例閥
作者: myb888    時間: 2010-4-18 19:58
樓上的理解錯了,不是伺服比例閥而是單純的比例閥,只是起調節作用的。
作者: xwjyjs    時間: 2010-4-19 09:28
最近在調試中發生了這種情況,在給定同樣電流的情況下,冷車和熱車的速度不一樣,但用手柄達到同樣的開度速度差不多,我們判斷是漂移產生的