久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 有臺1250KVA的變壓器,電壓怎么降得這么厲害?! [打印本頁]

作者: songlingmin    時間: 2010-4-15 23:36
標題: 有臺1250KVA的變壓器,電壓怎么降得這么厲害?!
我是做橋梁施工的,有臺1250KVA的變壓器,用兩路300平方主線(每條400米)供給一個施工平臺,每條線帶2套鉆機(包括空壓機、除沙機),4月份以前還比較正常。300平方的線一條電流850A,一條700(都超了很多,也是沒辦法。線質量還不錯,國標的,新線,用了5個多月),那時變壓器出來的電壓是420V,鉆機設備啟動后電壓都還有380V。4月6號變壓器燒了(是油不夠引起的,線圈沒事),修好后回來用,變壓器出來的電壓是420V,有一路線700A電流的時候電壓就只有360V了,到空壓機啟動的時候只有340V了,另外一路線也差不多。相同的電流經過時候壓降是原來的3倍多。我這里有三個電容補償柜,有兩個(250KVA)直接對每路線進行補償,有一個(360KVA)直接對變壓器補償,補償柜都是自動補償,功率因素一直在0.9以上。一直找不到原因,請高手指點。
作者: cmx    時間: 2010-4-16 00:18
也許是電網電力不足造成高壓側壓降增大。若是考慮低壓線的電壓損失最好是就地補償。
作者: songlingmin    時間: 2010-4-16 09:15
我是五臺變壓器環網的,其他四臺都沒有問題
作者: 凡人一個    時間: 2010-4-16 09:28
變壓器上有個開關,調壓用的,共3檔,看看是不是撥到最高檔了。, n/ P0 @6 {  H
必須注意,變壓器和高壓線斷開后才能夠操作,否則性命不保,切記?。。∏杏洠。。?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: 見習生小王    時間: 2010-4-16 10:10
樓主你能吃準“線圈沒事”嗎?“變壓器燒了”有沒有冒煙?修理時有沒有吊芯檢查?
作者: songlingmin    時間: 2010-4-16 10:13
那個叫分接開關,一共有五個檔,我停電時調過,現在調到四檔,變壓器輸出電壓現在420V。
作者: songlingmin    時間: 2010-4-16 10:19
修理時我一直旁站。檢查線圈主要是測量線圈的電阻,還有就是30KV的耐壓試驗,我都在旁邊,要不的話試驗肯定是通不過的。修理的時候有把芯吊出來的,因為當時分接開關都燒壞了。變壓器燒的時候我們沒看到,但是我估計是有煙的,因為維修的時候把蓋打開內壁都是黑色的。
作者: 見習生小王    時間: 2010-4-16 12:03
有沒有找到造成“油不夠”的原因?還有,里面的舊油是否放盡之后,清洗干凈再加新油?4 F2 \" o/ U* F; |4 [3 A
有個不好的預感,這臺變壓器還會燒第二次。有條件的話還是趕緊備份一臺。以免耽誤施工。
作者: cmx    時間: 2010-4-16 13:15
不好理解。電網是正常的,變壓器只換了分接關,線圈沒動過應對輸出參數沒影響。換或過濾變壓器油只對絕緣性能有影響,又經絕緣測試無問題。380V850+700A也沒過負荷,低壓線截面面積偏小的電壓損失也只在電動機側。是否存在接觸不良呢?
作者: 見習生小王    時間: 2010-4-16 16:35
分接開關以及線圈接頭如有接觸不良,立即會以熱量的方式反映出來的。& K! B9 L9 g, H& d! R% N
燒過的變壓器,其內部絕緣受損是毫無疑問的,絕緣測試只解決對地,線圈匝間如有輕微短路,是難以用測電阻的辦法來發現的。還有,運行中變壓器油溫情況與其它幾臺比較有無異常?
作者: wsq925147    時間: 2010-4-16 16:51
這個大的電壓器我還沒用過,
3 Q7 L! W4 w; z% i5 t殼體是否有損傷,有可能是漏磁造成的
作者: cmx    時間: 2010-4-16 20:07
10# 見習生小王
7 q/ Q. V7 h# v/ [我在9#所說接觸不良是指低壓母線影響電壓的測量。絕緣測試即有對地也有相間及高低壓之間,這不影響輸出電壓?!熬€圈匝間如有輕微短路”對電力變壓器而言最輕微也就是一匝(圈)這是絕對不能運行的。據經驗有一個不能忽視的問題,現象是電源缺相前電機不易啟動,但有多臺電機運行后缺相了對單電機啟動并不困難。
作者: songlingmin    時間: 2010-4-16 22:01
油溫都比較正常。舊油是全部都放過的,全部加的新油。CMX,我說得電壓低就是電動機側啊,變壓器出來的電壓一直都有420V,現在也有420V。電壓從變壓器出來時有420V,300電纜末端就只有360V了,在到電動機那里就只有340V了。
作者: songlingmin    時間: 2010-4-16 22:03
以前油不夠時因為有點滲油,我也發現了,當時有點僥幸心理就用上去了
作者: cmx    時間: 2010-4-16 23:05
13# songlingmin
% w/ b; Q5 Q/ T: q6 p9 Y變壓器輸出即有420V的線電壓那為什么還扯上變壓器呢?電壓損失不明顯在低壓電纜上了嗎?把補償電容移至電機處可能會有一定程度的減小低壓電纜的電壓損失。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5