比例、比例伺服閥的零點---請教
[打印本頁]
作者:
andysong
時間:
2010-4-8 13:38
標題:
比例、比例伺服閥的零點---請教
我單位用了很多比例、比例伺服閥,控制信號4-20mA。在閥不工作時一直給的12mA控制信號,執行件動作時才給24V電源信號。
+ d8 A1 H+ L- m4 U1 X4 H
w. m, c, w8 U% a
我想問:
$ ?# ?: K$ H! u5 A i
在無閉環控制,執行件不工作時閥是處在機械中位,而不是在電氣控制中位吧?這樣閥不在機械中位是否只能去修理?
作者:
半傾城
時間:
2010-4-8 20:49
個人覺得應當是在機械中位,可以調下零位,再檢測下試試
作者:
紫劍狂風
時間:
2010-4-8 21:32
伺服閥 比例閥 伺服閥機械中位與電氣中位重合,比例閥一般機械中位與電氣中位不重合的,需要靠電氣來調保證中位。
作者:
zhouxike45518
時間:
2010-4-9 08:29
還有個原因就是伺服閥都是零遮蓋,而比例閥一般都是正遮蓋。所以伺服閥機械中位與電氣中位重合,比例閥一般機械中位與電氣中位不重合
作者:
非池中
時間:
2010-4-9 12:36
對于比例流量閥而言,有較大的正遮蓋量,是為了較好的密封幾個油腔。而在比例控制放大板上預置的先導電流是為了一旦有控制信號進入放大板,閥芯可以迅速的穿越正遮蓋,提高流量閥的響應速度。樓主所謂的不在機械中位是不是指的流量閥主閥芯兩端的對中彈簧不對稱呀?