機械社區
標題: 冷卻塔風機的檢修 [打印本頁]
作者: ziwo2004 時間: 2006-10-14 10:46
標題: 冷卻塔風機的檢修
我所在公司現有多臺冷卻塔風機,是保定螺旋漿制造廠出品的,現已使用多年,現請教各位兄弟姐妹,有無這方面的檢維修資料。
8 S/ g7 E+ \7 P/ G6 w5 T型號 LF--60 每分鐘165轉 55KW
. P/ Z- u) L! d1 s8 ^3 R7 h
若有,請賜教! 可發郵件: sq16549@163.com
作者: 鋼鐵機械 時間: 2006-10-14 10:50
標題: Re: 冷卻塔風機的檢修
檢修過這種風機但這方面資料沒有哈哈
作者: 三弓 時間: 2006-10-14 11:04
標題: Re: 冷卻塔風機的檢修
我也在找這些資料.只有些風機標準號,按圖索驥吧!
2 m+ V& l. c" |* M
5 b, Y% Y+ i2 o% z" L別忘了找到了給我傳一份啊.先謝謝了!
作者: ziwo2004 時間: 2006-10-18 09:30
標題: Re: 冷卻塔風機的檢修
二樓的兄弟,能談談檢修的經驗嗎?
作者: 鋼鐵機械 時間: 2006-10-18 18:46
標題: Re: 冷卻塔風機的檢修
我檢修過冷卻塔風機,也是螺旋槳式的,檢修前斷電,將螺旋槳上的螺栓和壓蓋拆下,用吊車將螺旋槳吊出(螺旋槳的軸孔是帶錐度的很容易搞定的)。下面是一個圓柱.傘齒輪2級減速機,減速機下面有三個地腳螺栓,減速機與電機之間有傳動軸連接。減速機與傳動軸連接處,傳動軸上有一個向心球軸承要將軸承放進減速機的連軸器中,注:傳動軸帶滑鍵聯軸器可伸縮但兩個聯軸器的軸承不好對。: T9 F5 u* `( k9 ]: J
) A: A$ B/ W/ _8 b' T
* f# e" f% |/ y- ^( {9 {
/ J" }3 k9 s) s& a
僅供參考
作者: liangzujun 時間: 2007-1-15 12:54
標題: Re: 冷卻塔風機的檢修
2樓的兄弟,能談談你檢修的經驗及感想嘛?
) }8 H) \3 E1 A- i以便大伙一塊交流交流!
T/ C5 j, b, Z9 ?5 I7 W+ o
更有助于在此行業奮斗的人能提供幫助!!
作者: 東方浪子 時間: 2008-2-17 08:35
總則
6 I. \- I. j2 P# [' {8 U y; \1.1 適用范圍2 g J6 H9 K' `* F4 Q
本規程適用于風量3000—200000m3/h的單級或多級離心式風機的維護及檢修。 / f& B+ L5 p2 {* ?, I3 K
1.2 結構簡述7 ^8 g5 w) C# K, X) M0 e
離心式風機由機殼、葉輪、軸及軸承箱等主要部件構成;一般由電動機驅動,驅動機與風機之間有時有變速裝置。6 k, Z6 N* r, c& |
1.3 設備性能
) J: M4 q/ D) J; N 部分離心式風機的性能4 ^2 Q) ?# O! K" R
日常維護
1 N w3 ^/ @: `- C- G0 U, X3.1.1 每班檢查潤滑油油位、油壓、油溫及冷卻水管線是否暢通,水量是否滿足需要。+ }6 }; W" B. M/ Z) {
3.1.2,每小時檢查一次風機運轉狀況,有無異常振動和雜音。電機溫升和電流是否超過允許值,風量、風壓是否滿足生產需要。
6 {5 H" M- w( e' U. h" S( Q3.1.3 做好巡回檢查工作,每班檢查各密封點有無泄露,連接螺栓有無松動,并及時消除缺陷。2 t' {1 M* j! T/ ?8 y! P
3.1.4 做好設備的清掃、清潔工作。0 A7 _# k0 @. f/ M' Z5 w
3.2 定期檢查內容- [9 ~6 N; y' ]7 T# f$ A
用測振儀對風機軸承進行監測,每10天—次,并做好記錄,振動值應符合表2規定。! l* W) x) e( d
轉速,r/min ≤1000 ≤1500 ≤2000 ≤2500 ≤3000 ≤4000 u& _) b' |6 d5 P% O, c
雙振幅,mm ≤0.10 ≤0.08 ≤0.07 ≤0.06 ≤0.05 ≤0.04! p S( U) y2 @# f7 y$ B! C
; A3 n2 c5 e0 S' X3.3 常見故障處理方法$ q9 J. T9 D: x6 a2 ~
常見故障及處理方法見表3。
2 \" m% C% t5 K9 `3 m! k7 x3.4 緊急情況停車
1 \! Y5 l$ w/ r* P! P- S; d Z 遇有下列情況之一時,應緊急停車:
* T$ P. H/ ~& @a. 風機出現異常振動和異響;
) R l+ X% ?/ H; s( mb. 軸承過熱;
5 z) c/ o8 F3 t9 G! h oc. 電流超過額定值,調節無效;
0 D7 t# e: @: sd. 其他危及安全運行的情況。 h. a+ y+ R' K. E
檢修內容% F. y( f- T! x: m9 `2 @ T
4.2.1 小修
2 r& K2 W9 i- g# m$ W5 _" p" a4.2.1.1 檢查、緊固各部聯接螺栓。
8 T6 [& ~9 m0 h4 g5 t( O4.2.1.2 消除設備局部缺陷。 0 }8 g- ^, p. f; x6 K8 p
4.2.1.3 清除管道雜物、水垢。
* }! T. F p( s5 U. i5 T3 _4.2.2中修* ~. |4 J8 \( ^& B! R
4.2.2.1 包括小修內容。- V! A5 z% H b7 Q# o i
4.2.2.2 解體檢查各部件磨損情況,視情況予以修復或更換。! N+ ~7 n. t: T, X7 }0 F3 H3 H" {2 m
4.2.2.3 調整各部位配合間隙,達到規程要求。 r# Z: A- `1 W1 Q/ L9 B
4.2.2.4 校驗壓力表,風量表及其他儀表裝置。
" Z1 d' a$ N7 y- J& `& k3 @5 l4.2.3 大修0 ]$ L8 x l! L" A4 l
4.2.3.1 包括中修內容。
7 W: `8 ~5 j9 g' _) x4.2.3.2 葉輪靜平衡,重要的風機轉子做動乎街。 2 ^, _* Y: V! V
4.2.3.3 檢查軸彎曲情況,及轉子組件徑向跳動,視情況予以修理或更換。
1 G u) E$ J* j/ T- A* R4.2.3.4 檢查調整機體水平,并消除因風管下沉成吊架松動帶來的附加應力。
7 J# e/ f0 D( i8 b4.2.3.5 更換潤滑油(脂)。 6 _; L! ~% ?. c& b4 I1 Y: r
4.2.3.6 設備與管道防腐。
# y- S6 I8 N+ Y7 w8 P( s9 v維護安全注意事項
9 H* [0 j1 r+ _4 }5.1.1 嚴格按操作規程啟動、運行與停機。
- j7 n: J/ |& c4 w; }% _5.1.2 設備運行時禁止擦試運轉部位。
& ?0 L" s4 W5 i% _7 {7 K% Q2 i5.1.3 聯軸器或傳動皮帶應有良好的防護裝置。6 [- N6 O# @, O; `6 b) y
5.1.4 電機外殼應有良好的接地。$ P' E- u& s; G; c: g
5.1.5 不得斷水(冷卻水)運行。/ U+ L: i8 d+ ^! r
5.2 檢修安全注意事項
+ Q8 x1 U2 q! g, ]7 ^5.2.1 檢修前應按規定辦理檢修任務書。+ i* q& s7 R1 U( L- U" z
5.2.2 檢修前必須切斷電源、水源,并在電源處掛“有人工作、禁止合閘”的標志牌。% i. F) l. U- b0 X% U
5.2.3 吊裝電機、葉輪、殼體時,嚴禁人員在吊物下往來、停留。
1 D( ~9 k% Y; v% Y, h5.2.4 需在生產現場進行動火作業時,必須辦理動火證,經許可后方可動火。
. f( O2 O* c( h% u5.3 試車安全注意事項2 ~9 ^# l9 j* v) n& {
5.3.1 試車工作應由專人負責,統一指揮。
5 b1 Z1 A. _: z5.3.2 試車應由專人操作,操作者應持有崗位的“安全作業證”。) ~1 S: I$ K+ |1 I4 ~% S2 }
5.3.3 設立明顯的試車標志,禁止無關人員進入試車現場。& k; g; l9 r; i, _
7.3.4 試車中注意風機的運轉是否正常,如發現異常應立即停車檢查、處理,消除后重新試車。
作者: 鼠標 時間: 2008-4-23 16:06
我曾今參與維修維護過,我總結了以下幾點:! y+ g; N9 D$ @% h W) m) c
1、電動機和變速箱固定牢靠,盡量減小振動,是其相對水平,避免連接處受應力。
- y; ]( }; j8 e/ I( V* Y2、電動機的防潮(有很多電動機出現進水尤其是電動機溫度變化比較大時)。# h" L w$ k, _8 Z
3、扇葉的平衡尤其是需要拆除扇葉時要做好編號以及位置標識(甚至螺栓也要盡量編號),良好的平衡能延長使用壽命。
: u6 K& f) K! Q, [/ x5 h, w4、變速箱的潤滑油應保持液位,定期巡檢和更換(視負荷情況更換,更換是要徹底清潔變速箱),電動機的軸承定期加潤滑脂(密封軸承可以15000H或根據負荷情況更換)、定期更換。" Z: O0 _: x3 ?0 {5 E3 x
5、如果是皮帶輪變速傳動的就定期清潔皮帶輪和皮帶、定期打防滑臘,風扇軸支架軸承定期巡檢加潤滑脂,定期檢查連接緊固件(鍵、銷、頂絲),注意兩皮帶輪軸向的平行和皮帶輪的皮帶槽的中線在一條直線上。
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) |