久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 頭一次親密接觸PLC,一個簡單電路求修正 [打印本頁]

作者: 心結    時間: 2010-3-10 11:57
標題: 頭一次親密接觸PLC,一個簡單電路求修正
想實現如下工作步驟:( d: s! Z# F4 Z& V$ ~% ]
   給一個信號---計數器+1----到一定值計數器復位并輸出信號----輸出信號使電機轉動一定時間4 ^& k1 {! q- n) a3 }  h# z* \

( S3 i1 E: v) X0 K/ S3 k& Y   寫了如附件中的程序,但是計數器在到位后并不會輸出一個信號,哪錯了?
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:01
愚見:觸點16.5是否改成上升沿觸發?
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:03
T192的位置好像也不對
作者: 心結    時間: 2010-3-10 12:04
愚見:觸點16.5是否改成上升沿觸發?/ M0 P. `. @- p
qdtoyolab 發表于 2010-3-10 12:01
$ \7 H( b2 d3 ~5 b% `
這個計數倒是能正常計數,通斷一次+1- f+ x: ?" l& f2 `  F0 j6 m2 ]

* q* `% a! m! |7 G1 a4 g4 H% BT的位置不對很有可能,但是我還沒有測試到那一步……   怎么改合適?
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:16
愚見: 見下圖!!!!!!!!
作者: 心結    時間: 2010-3-10 12:24
愚見: 見下圖!!!!!!!!# y- n& ?+ }8 s( O8 d& T( H( n# b
qdtoyolab 發表于 2010-3-10 12:16

3 J3 q% R/ r1 P1 j& R( i; k7 V這個是哪種PLC的梯形圖,我用的是西門子的
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 12:35
五樓用的OMRON得,樓主用的西門子
3 ~! \( Y6 E' ~) h% ]1 Z8 \好像曹新輝社友一直用西門子,希望他能給你解答。
; S+ c; s- T  j+ P  V: a. e8 }9 [+ Y當然過街大俠能給你指點下就更好了。
' r  W9 b9 |5 r7 T不過建議樓主自己先研究下指令說明,一般那個講的都比較詳細。
; C7 Z; C  Q8 Z! x$ `現在正準備想用西門子的,共勉了!
作者: 心結    時間: 2010-3-10 12:42
五樓用的OMRON得,樓主用的西門子
8 b3 p8 v' m5 z/ x* X' o好像曹新輝社友一直用西門子,希望他能給你解答。
% f; n& f3 w% p. a當然過街大俠能給你指點下就更好了。7 H, q# J) k+ R& v5 r% k/ s
不過建議樓主自己先研究下指令說明,一般那個講的都比較詳細。
* Q6 t0 ?1 ^% t9 y7 A現在正準備想用西門子的, ...' r% B# J0 M2 {4 N: I2 i
舟航 發表于 2010-3-10 12:35

/ H$ i. v+ v, ?: c. H差不多的指令西門子都給了例子程序,但就是計數器沒有例子程序。。郁悶噻
8 n/ ]. I! @  s" H1 U我剛剛接觸PLC,還請多多指教那!
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:43
正如舟航大俠說的我用的是歐姆龍的,不過我認為梯形圖的原理大同小異。
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 13:05
T192不對,要把T192的常開點,和后面的輸出挪到下一個network里,這樣才能用,試想,在T192還沒有給它運行時,它始終是一個斷點,怎么能用哪
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 13:13
樓主,是不是M0.2控制電機5 p: V$ y5 T$ \5 }+ U5 M7 @
現象:技術完了電機一直轉,而沒有定時功能?
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 13:16
計數器用來計數不是用來通斷的,將C13的當前值和你要達到多少數進行復位的整數進行比較,比較后輸出才能觸發M0.2,這樣編吧
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 13:24
LD I6.5
, ]" g' s8 B7 ~! |2 [$ M; L5 Q8 ~9 ~LD M0.2
" x# r8 I; _: K& XCTU C13 +15
/ B. h) T3 \7 I  o% J; [AB>= C13 15
" Z; q9 S% m$ _$ e/ r- H9 U1 h=M0.2
作者: 鼠標    時間: 2010-3-10 14:44
T192應該選擇常閉!
作者: 心結    時間: 2010-3-10 14:47
LD I6.5
4 B: \, D  H  a9 n7 s8 D& ULD M0.2
" U8 E7 }' q, G3 ]2 ICTU C13 +15$ ^8 `% S- r7 V* r  c
AB>= C13 15
; S  I4 }( {5 H4 f% s8 r=M0.2
/ h0 n3 |! J, A9 P) O曹新輝 發表于 2010-3-10 13:24

8 u( M# d* e) J4 l0 |: I' hAB>=13 15 這一行總是提示錯誤是什么原因? 把比較器改成了整數的那種目前的程序如圖:/ m$ K0 b) i3 ]) A
問題還是到5計數器就歸零,但是還是不會給M0.2輸出信號。所以繼電器還是不會亮燈
作者: 心結    時間: 2010-3-10 14:50
T192應該選擇常閉!; V5 x3 h0 w5 n  f; \! p
鼠標 發表于 2010-3-10 14:44
常閉就意味著要一直給繼電器信號啊?外邊的繼電器是常開的,如果一直給信號電機不就一直轉然后到時間停啊?
作者: 心結    時間: 2010-3-10 15:11
樓主,是不是M0.2控制電機8 [2 c% ]; w0 V/ W
現象:技術完了電機一直轉,而沒有定時功能?0 j/ S" D' G) A) ]
舟航 發表于 2010-3-10 13:13

; n$ T7 X1 Z5 G! v不是,現在是根本輸出不到M0.2……
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 15:36
已經輸出到M0.2了,然后復位以后,比較器為0了,因為你的計數器已經為零,在比較器后加雙輸出,一個單獨帶外部繼電器,用置位S,然后用你工藝上的設計,什么時候給它復位就好了
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 15:38
用置位的那個輸出代替NETWORK3的M0.2
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 16:06
+ ?1 s$ A  h- U/ @: q
S7-200的減計數器指令
0 T8 ?" ?" Z' |! g4 U' [不知樓主用的什么型號
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 16:08
不光是接通,還要將計數復位,別拿西門子手冊找了里面沒有這樣的例子
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 16:10
我感覺你用的是減計數器,減數完成后電機M0.2正動,計數器復位,故電機停止運動
5 o% e9 q7 n9 t; \' v  ^我的分析是運動時間非常短,肉眼幾乎感覺不出來,如果有編碼器現實,樓主可以觀察下碼值,應該沒工作一次都有微量增加。
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 16:22
沒有看懂你說的什么,首先計數器復位,M0.2會斷開,導致外部輸出繼電器斷開,你這點PLC程序掃描周期最多10ms眼睛肯定看不見,其次,你這個程序我個人認為最好用置復位指令帶外部輸出,(S)這個指令也行
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 16:30
沒太看清楚,抱歉!
作者: 心結    時間: 2010-3-10 16:49
我感覺你用的是減計數器,減數完成后電機M0.2正動,計數器復位,故電機停止運動
/ |5 w1 ?1 W7 I. k: o; M我的分析是運動時間非常短,肉眼幾乎感覺不出來,如果有編碼器現實,樓主可以觀察下碼值,應該沒工作一次都有微量增加。
& D$ E7 J2 ]4 T: }舟航 發表于 2010-3-10 16:10
8 j4 `: I) X6 P0 e, E; ?
9 b8 A7 e3 `! E! J) z# G
計數器用的加計數器,現在是把復位信號用T192代替,能夠實現大部分工作狀態了
作者: 心結    時間: 2010-3-10 16:53
沒有看懂你說的什么,首先計數器復位,M0.2會斷開,導致外部輸出繼電器斷開,你這點PLC程序掃描周期最多10ms眼睛肯定看不見,其次,你這個程序我個人認為最好用置復位指令帶外部輸出,(S)這個指令也行" K4 }9 d' W  e! a6 @
曹新輝 發表于 2010-3-10 16:22

& b/ C, X6 \7 O$ n' K& u& e% r9 }( T; p2 E
現在使用T192的上升沿代替了M0.2進行復位,程序能運行下去了。同時對輸出進行了自鎖+ K& k! z1 Y) f1 F) _
) f$ y# H& u: m+ p8 y
頭一次用不知道怎么S指令,用S指令怎么帶外部輸出?
作者: 螺旋線    時間: 2010-3-10 18:51
鼠標斑竹說的是對的。樓主試試看。5 }, Y* n) Y+ I, X+ s% L" _
西門子的PLC,少用S(置位)和R(復位),對順序有嚴格要求,一旦反了,動作完全不對,這和日系的PLC是不同的。
作者: xudesen    時間: 2010-3-12 12:01
把T192常開觸點改為常閉觸點,即可實現功能




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5