久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 4個7.5千伏電機需要配多大的電線? [打印本頁]

作者: 鋤禾日    時間: 2010-1-26 20:33
標題: 4個7.5千伏電機需要配多大的電線?
4臺功率為7.5千伏電機的機床,這樣需要用多大的電線做主干線,每臺機床又需要配多大的電線?
作者: 北京機床維修    時間: 2010-1-26 22:08
給你個網址參考一下。http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=142986&extra=page%3D1
我們在工作時一般選11平以上的電纜。單臺6平電線。
作者: sdydl    時間: 2010-1-26 22:18
主4臺功率為7.5千伏電機的機床,應該是7.5千瓦吧                                                    不知你選用什么樣的主線,主干線應該最好是單芯16平方的銅線,單臺機床單芯6平方的就行,如果想減低費用,主線配10平方,單臺4平方也能正常工作的。
作者: 深海電鰩    時間: 2010-1-26 22:28
這東西不能亂估,要看使用環境,如何埋設,電纜類型等有關,你得計算才能確定