標題: 步進電機故障:信號都正常,運行時會自動停止! [打印本頁]

作者: 黃連苦    時間: 2010-1-20 18:14
標題: 步進電機故障:信號都正常,運行時會自動停止!
經檢查所有信號都正常的情況,步進電動在運行時會出現自動停止,PLC模塊會出現紅色指示燈報警,使用西門子PLC程序模塊
作者: 舟航    時間: 2010-1-20 18:24
用的那個牌子的步進?先咨詢下他們
西門子PLC沒有用過,但原來我用OMRON的PLC會發生這情況,或根通訊電纜就好了,大家解釋就是通訊不穩定,現在挺正常。
作者: azhu008    時間: 2010-1-20 18:24
什么系統?PLC程序模塊?沒聽說過。指的是ECU嗎?驅動器怎么樣?
作者: 螺旋線    時間: 2010-1-20 19:08
這要看PLC模塊究竟報的什么警才知道怎么回事。樓主應該查PLC模塊的維修手冊才對啊。
作者: 黃連苦    時間: 2010-1-20 20:22
白山牌的步進電機,你回答不錯,原來廠家有過來處理這個問題,做了電纜屏蔽,但過一陣子又會,有的時候幾個月出現一次,有的時候一天好幾次出現報警,每次啟停實在太耽誤生產時間,因為另一條一樣和生產線就不會出現這種情況 2# 舟航
作者: liweisky    時間: 2010-2-3 15:56
查查周圍是否有較強的干擾源,屏蔽它
作者: dylpl    時間: 2010-2-4 09:47
學習了。信號屏蔽挺重要的。
作者: ccwx74    時間: 2010-3-12 14:05
是不是有過載現象!高溫引起驅動器保護!這個問題經常出現