作者: dylpl    時間: 2010-1-18 13:19
標題: 有關接觸器的使用問題---請教
在交流電路里面用了直接接觸器,會有什么后果?為什么?* w- L( S: j$ J0 \  S% F
在直流回路里面用了交流接觸器,會有什么后果?為什么?
作者: cyc1985    時間: 2010-1-18 14:09
這個,沒有試過哎呀
作者: lu5218    時間: 2010-1-18 16:41
直流的接觸器用交流的話會因鐵心發熱高而燒毀(渦流損耗高)。( N+ D4 [: Y$ K4 |9 b
而交流的接觸器用直流的因線圈的電抗小,電流就大了,如果說接上直流電就會損壞線圈,且線圈結構不利于散熱。
, `3 P! j8 I4 C' C$ A1 \+ a而交流與直流的滅弧裝置也不一樣,互換也會造成觸點過快損壞。
作者: dylpl    時間: 2010-3-12 08:06
謝謝樓上的回答
作者: sunjihappy    時間: 2010-3-12 13:43
學習了,還真不知道一有這回事
作者: 東海fyh126    時間: 2010-3-12 14:12
標題: RE: 有關接觸器的使用問題---請教
直流的接觸器用交流的話會因鐵心發熱高而燒毀(渦流損耗高)。6 ^1 f8 f+ M( M' L7 Z% |
而交流的接觸器用直流的因線圈的電抗小,電流就大了,如果說接上直流電就會損壞線圈,且線圈結構不利于散熱。% k/ ^! Z8 m/ C8 e2 h  _
而交流與直流的滅弧裝置也不一樣,互換 .../ A/ X  G1 J9 G) s7 f
lu5218 發表于 2010-1-18 16:41

7 \7 }3 {* s/ }! @* J4 Q% C不對吧,不會燒的,當然是指等同電壓。
作者: aoluo    時間: 2010-3-15 09:56
學習學習!!!!!!!!!!!!
作者: 語過天情    時間: 2010-4-21 22:24
呀,高人真厲害,說的是哪么回事,以前沒注意,佩服,佩服
作者: syx    時間: 2010-4-22 20:31
1、不能混用。支持3樓。補充一點,直流接觸器用在交流回路中除了電流變大,噪音也會大。
- r* M# p& F' P2、至于滅弧 裝置,沒比較過,還真不好說。覺得交流和直流在滅弧方面沒區別啊。但是觸點方面因為面臨的情況不同,可能也有區別,這點是推測。
作者: 我愛機電一體化    時間: 2010-4-22 21:12
關鍵是直流線圈和交流線圈有什么區別,至于主觸點過交流還是直流應該是沒關系的吧。。。( ?7 l4 E9 k5 c
還有就是見過接觸器 ,忘記是交流還是直流。。。接電之后一直跳個不停,后來不知怎么的又好了。。是什么原因啊。。。
作者: fengzheng1680    時間: 2010-4-26 23:36
學習了,還真沒思考過這個問題
作者: hgssgh1688    時間: 2010-5-3 21:39
首先大家要明白一個問題就是,交流或直流接觸器其控制電源可以是直流也可以是交流,而其接通電流才分交直流,如果把直流接觸器用在交流電路里那么接觸器的壽命會增加,同時把交流接觸器用在直流電路里其壽命要明顯減短。原因是交直流的滅弧裝置不同,直流的滅弧裝置要比交流的滅弧裝置滅弧效果更好,因為在同樣的額定電流下,直流沒有過零,導致電弧很難滅掉。所以對同一個接觸器而言直流接通能力可能只有交流接通能力的四分之一。所以在同樣的就通能力下直流接觸器要比交流接觸器要貴很多。所以說只要控制電流一致的情況下同等接通能力的直流接觸器是可以用在交流電路里的,但控制電路的成本要增加很多,但交流接觸器一般是不能用在直流電路里的,但可以代用,只是壽命劇減。