標題: 接地和接零到底有啥區別? [打印本頁]

作者: dylpl    時間: 2010-1-18 13:10
標題: 接地和接零到底有啥區別?
接地就是跟大地連在一起,接零就是和零線接在一起,如果零線和大地接在一起,這時接地就是接零。否則接地和接零不能等同,這種理解方法對嗎?希望大家積極解答。謝謝!
作者: 北京機床維修    時間: 2010-1-19 00:17
不一樣,當你把零線和地線接在一起后,最明顯的表現是跳閘,不能混用的。
作者: dylpl    時間: 2010-1-20 13:19
為什么呢?能不能解釋一下?
作者: yst00    時間: 2010-1-20 19:14
明白一點,似是而非,關注
作者: 北京機床維修    時間: 2010-1-20 19:16
按理說地零都是電壓為0的線路,零線是變壓器的中性點并埋入大地,埋入處做了特殊處理,地線一般是我們自己接的,入地電阻比較大,兩者不一樣,試想,相線和零線相接會短路放炮,但相線和地線相接不會放炮,只是電流很大,相當于一個大的負載,所以不一樣。事故現像我見的也不多,但有一次我接線的時候接錯了,也不知道是接在地線上還是零線上了,結果,一合閘就跳。所以我想他們不能混接。但后來查了一下資料,零線和地線可以重復接地,但同一系統不能同時重復接地,否則有出現零線斷線后,機床帶110V電壓的可能性。還望后面有高手能繼續回答。
作者: tangshuiping123    時間: 2010-1-20 19:40
有點暈暈的感覺,不太明白
作者: 避雨瀑布下    時間: 2010-1-20 19:47
我始終不解,大家為什么不看看書呢,! z; K8 l+ F, t
這是不同的制式,設計的時候有嚴格的規范,不能亂用,
作者: 舟航    時間: 2010-1-20 20:26
這個有標準,大家查下標準就可以了
作者: 岳工    時間: 2010-1-20 22:56
你說的是保護接地和保護接零的區別吧
6 I2 O2 z( T* ^  _0 `: q分以下幾方面來說明一下:2 B! A% f9 W) t$ a: _. Z
1、原理上不同9 k4 \4 J! Z' d, ?  g" I
A、保護接地是限制設備漏電后的對地電壓,使之不超過安全范圍。在高壓系統中,保護接地除限制對地電壓外,在某些情況下,還有促使電網保護裝置動作的作用;
( r5 z6 b+ N% F, b B、保護接零是借助接零線路使設備漏電形成單相短路,促使線路上的保護裝置動作,以及切斷故障設備的電源。此外,在保護接零電網中,保護零線和重復接地還可限制設備漏電時的對地電壓。% p& f9 G7 O7 ^! t/ `- F, e

1 m5 f& c% m/ f1 n5 t  ?9 x2、使用范圍區別% J( N% c1 @" V( O, H
A、保護接地即適用于一般不接地的高低壓電網,也適用于采取了其他安全措施(如裝設漏電保護器)的低壓電網;
! B$ E" U% _3 n- k1 w# k! M6 E B、保護接零只適用于中性點直接接地的低壓電網。/ R$ l% `: Q: [, Q" A
; k$ o# G" H1 T' `6 G
3、線路結構上的區別2 M6 p) C7 m* Q2 y
A、如果采取保護接地措施,電網中可以無工作零線,只設保護接地線;
! ]  O8 B% `! ]% d B、如果采取了保護接零措施,則必須設工作零線,利用工作零線作接零保護。保護接零線不應接開關、熔斷器,當在工作零線上裝設熔斷器等開斷電器時,還必須另裝保護接地線或接零線。
7 y/ }5 I) d1 _3 ]* y! T6 f: ?
9 |3 m1 x& e% {( S總之:零線和地線的根本差別在于一個構成工作回路,一個起保護作用叫做保護接地,一個回電網,一個回大地,在電子電路中這兩個概念是要區別開來的,在正規公司里,這兩根線規定要分開接.
作者: 紫劍狂風    時間: 2010-1-20 23:06
本帖最后由 紫劍狂風 于 2010-1-20 23:36 編輯 ! `( q. T' K" _6 N# |* _0 y& v6 d

5 ]; \  Y' T. I2 @& F看家用插座的三線頭就看得出 一火, 一零, 一地, 火跟零成回路,地作為保護。零線其實為供電系統的變壓器的中心接地線。如空調等漏電外殼帶電這個時候人碰了就會有保護接地了。
) g7 j: V8 X" [: X       如果接地線遭破壞,三相四線供電系統中由于單相電器的使用,三相負荷不平衡,中心線零電位會漂移,某相的電壓很高,家用電器燒毀,某相電壓地,家用電器無法工作。
+ B$ J& N' k) m2 h( o0 x+ ^      如果變壓器零線斷了而你接的是保護接零,這個時候零線對地會有電壓的,人碰了還會觸電。
/ t. I0 E9 v6 z* @; I: J      在電機接了三相不平衡斷路保護開關的電路中,你如果保護電路其中一火線接燈泡,當你打開開關接亮燈泡的時候斷路器會保護跳斷,就是三相負荷不平衡,中心電位漂移的實際例子。
作者: heier920    時間: 2010-1-21 21:41
接地向來是工程中很重要的一個部分。' N7 D5 w7 @. b
在房建中,不同用途的建筑物接地要求是不一樣的。按照國家出臺的標準。接地一般分為五種。
: |2 I  h4 b% ]; J) Z5 X. N" U 系統、 TN 系統、 IT 系統。其中 TN 系統又分為 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S
! P7 R6 Z' K# ~1 j/ a: \/ k# R3 U" k不同的系統中零線和N線的連接方法是不一樣的,不同的連接方法適用于不同的場合。* d/ A4 R) q6 U' I) ^
你可以再網上找找這些系統的說明。和簡單,很快就搞定啦!
作者: jackchang    時間: 2010-1-22 15:58
雖然知道零線和地線不能接在一起,但是其他還不太明白,學習了,感謝分享。
作者: 584521    時間: 2010-1-22 19:36
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: guxiangjun2008    時間: 2010-1-25 11:33
恩。學習了!!!
作者: dylpl    時間: 2010-1-26 14:43
不錯,謝謝大家的回答。
作者: 銳眼文樂    時間: 2015-2-15 15:00
岳工 發表于 2010-1-20 22:56
0 o$ L7 G+ J( ?( U9 ?: q你說的是保護接地和保護接零的區別吧5 V: }0 u; T3 {9 V" E
分以下幾方面來說明一下:
' a$ y' b3 c- _9 u4 n3 m1、原理上不同
6 V  y3 {. @' u$ d1 g& R0 B( W
正在學習中……明白一點了   多謝了
作者: wlp92    時間: 2015-2-21 09:59
有標準的,要三相五線
作者: gqf253    時間: 2015-3-5 11:16
通俗的講零線是從變壓器的中心點出來的,然后變壓器的中心點是接地的。地線就是接地樁打在地下的。火線直接碰零線肯定會放炮,電流是和水一樣的,總是流向阻力小的地方的。所以火線搭上零線后電流直接會流回中心點,造成短路。至于什么T-N、T-N-C系統什么的就系統設置問題了,主要是人、機器、電網安全等問題了!基本的東東想通了就沒那么復雜了!
作者: 小眼睛別瞇著    時間: 2015-4-17 10:10
學習了
作者: 獨孤123456    時間: 2015-4-18 16:54
學習了
作者: 人生絢麗    時間: 2015-4-30 20:00
那發動機上的接地線是接在什么地方呢
作者: 煙臺海浪    時間: 2015-11-4 08:52
從配電室的變壓器出來的只有3跟線,叫做火線,然后再在大地埋一根線,叫做地線,把它們都引到配電室的開關柜上面后,是4跟線,如果地線也接到了開關柜里面開關的輸入端,那么這根地線就叫做零線線,如果不經過開關,就叫做地線。: y! d, d& H8 ^( Q
所以,所謂的零線,地線實質是同一根線,只是零線過開關,地線不過開關。