今天收到一個訂單,調節閥選型計算---請教
[打印本頁]
作者:
54110122
時間:
2010-1-11 08:08
標題:
今天收到一個訂單,調節閥選型計算---請教
今天收到一個訂單,介質為冷凝水,溫度為143度,要求閥門工程壓力PN1.6MPa,絕對壓力0.4MPa,流量28944Kg/h,如果選用雙座閥,怎么計算?條件夠么?
作者:
過街蛤蟆
時間:
2010-1-11 09:56
要先說你控制的目的?是調節?是方向控制?控制目的不一樣,對閥的要求也不一樣,計算方法也不同,你把系統圖發上來,對應系統圖,也許有人愿意幫助你,
作者:
54110122
時間:
2010-1-11 13:45
電動調節閥:介質溫度143度,要求公稱壓力1.6MPa,介質為冷凝水,絕對壓力0.4MPa,流量28944Kg/h,所在管路口徑DN150. 智能一體化電動門帶DPDT位置反饋信號裝置(4-20mA,兩線制)。配角行程電動執行機構,電動閥門開/關方向限位開關和力矩開關應具有兩對獨立的兩常開常閉接點;其接點容量為220AC,5A或者220DC,1A。該閥門既可調液位又可調閥后壓力保證設定數值。 這些就是所有的資料,閥門的選型一開始選的雙座閥,后來考慮到角行程電動裝置,所以改用蝶閥來做調節閥門,分析該閥門使用在換熱裝置上。有興趣的話大家可以來分析下,試著計算選用不同類型調節閥時所能用到的DN值,把過程寫下來大家分享下謝謝!
作者:
過街蛤蟆
時間:
2010-1-11 14:23
既然用調節閥,總是有個目的,或調整壓力,或調整流量,有些人也用調節閥僅作關斷使用,
r& _6 M, A5 w3 s- W& }
調壓力,就得有進口和出口的壓力差,這個壓力差越大,調節的效率越高,但是以犧牲系統效率取得的,最后要看你是否可以容忍這種犧牲,看系統工藝性是否還有?不能因為調節而喪失使用,
5 B+ S( Q" ^. n7 }9 z
以調節流量,有分流式的,你要核算分流多少,分到哪里去?
; l' k6 c7 [" u& K" |' L
2 r% Z- p% X( p5 G% f
現在,看不出你要干什么?你的目的是什么?你怎么調節呢?你得先有CV值,之后才能計算口徑,計算公式大家都知道,不要我啰嗦什么
作者:
54110122
時間:
2010-1-13 09:27
感謝過街蛤蟆詳細的分析 受益匪淺 謝謝!