久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 空氣開關多次跳掉是否說明已經損壞? [打印本頁]

作者: 鋤禾日    時間: 2009-11-22 22:26
標題: 空氣開關多次跳掉是否說明已經損壞?
我家的一臺數控車床,按照電氣說明書上說的應該裝50A空開,但電工說32A足夠大了,所以就裝了個32A的,現在用了快2個月了,空氣開關連續跳了2次,頭次推上后機床又能正常工作了,第2次跳下后,就推不上去了,請問這個空氣開關是否已經損壞不能再用了,如果用到小功率的砂輪機上是否還能使用呢?
作者: 秋陽臨空    時間: 2009-11-22 23:21
多半已經損壞,當初就應該計算一下。空開的價格不是太貴,廢物利用意義不大。
作者: 見習生小王    時間: 2009-11-23 08:16
檢查一下數控車床的電路,查出推不上去的原因。
作者: 自然    時間: 2009-11-23 09:15
正常情況下,都是要按照說明書上配,否則的話,買了機子來,直接把說明書扔掉好了,既然不按照去做,看也沒必要。這個電工屬于“危險份子”,也是我們細致不過日本人的原因之一,也是很多喜歡自己改動并引以為豪的人要借鑒的。2 u( m5 [) {9 X: p9 U) x% }
第一次跳閘,一般是過流(開關流過的電流超過它能負擔的量),所以跳了,此時,開關內的動作元件一般還處于過熱狀態(說的是普通的空開,高端的例外),也就是處于變形狀態,也許5秒鐘后,也許2分鐘后,稍冷后你就能再次合閘。而接著第二次跳閘后,如果間隔的時間短,那么,第一次的熱量累計還未完全散去,那么你現在再去合閘也許要等更長的時間,這種可能性通常占95%。剩下5%有可能是開關壞了。但是對于一個質量合格的斷路器,在其可分斷的能力內,國標至少要求它能可靠分斷1萬次。當然,如果你恰好買到了溫州優質產品,又另當別論了。
作者: 小白菜    時間: 2009-11-23 09:28
樓上高人,再注意樓上所言:+ x5 f3 Z: e9 N1 z6 v, N& H

# E' I+ _( X% r: \當然,如果你恰好買到了溫州優質產品,又另當別論了。
作者: 螺旋線    時間: 2009-11-23 09:36
也許是你那數控車帶的那個變壓器惹的禍。
9 |7 |" Y0 d5 l% E電工算額定電流,32A可能完全足夠。但是沒考慮變壓器一次側的沖擊問題。解決這個問題,省事的辦法是加大斷路器的額定電流。合理的辦法是選合適,合格的斷路器。正規的辦法是對一次側線路做處理。顯然,機床廠的說明書是采用省事的辦法。
9 j5 R' }/ y3 k+ {0 Y9 C, ^別說是溫州的優質產品了,西門子的照樣有這種情況。
! S( m/ K7 a2 B; p/ d1 D樓主還是換一個吧。
作者: 螺旋線    時間: 2009-11-23 09:55
注意,不管你選什么品牌的斷路器,要選D型的,這個才適合大沖擊上電。