久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 急!求救,為什么空壓機不能啟動! [打印本頁]

作者: hpky2007    時間: 2009-11-6 14:55
標題: 急!求救,為什么空壓機不能啟動!
我的設備在隧道里起動不起來。設備在隧道外面可以正常啟動。
7 h8 c; R4 W$ {0 L. f2 e! J
* }6 }. O1 F2 }7 D( w主要是空壓機不能正常啟動。
2 u& ]8 z% K/ u; u. ~/ E' e3 h( T$ t4 Y8 C  o* B* B
隧道比較長有700米,  變壓器在隧道外 ,現在設備要到隧道里700米的地方用  功率是125KW
7 ~3 o" h) W" a4 f
1 F- v7 L9 \" M) L# L空壓機只有75KW。
1 s' m% n% J8 @7 j: K6 [  h& G4 D
+ q% I; F; r" a# S; Z2 {9 d% _什么原因。. B8 P( X% w4 m1 w
請高手指點。
作者: yibiaoyuan    時間: 2009-11-6 15:11
你說的不很清楚。個人分析下,不知對不對。
" h+ M7 S) N7 n如果是水平隧道,空壓機應該啟動,不能啟動那就是電器原因,隧道里過潮濕、灰塵呀等造成。7 l% K% j" j7 @
如果有高度差的隧道,可能需調節下啟動和停止壓力鈕,同時看看壓力繼電器等是否有高度要求。  f* I  B' z& z* M3 @
實在不行,斷開所有控制部分,安排一個人看壓力,電機直接手動控制啟停。
作者: hpky2007    時間: 2009-11-6 15:18
2# yibiaoyuan ) S* }* D' t% l9 y' X

6 ^* {, {+ D; C) l' W謝謝。我回去后試試。
作者: hpky2007    時間: 2009-11-6 15:28
請問,空壓機無法正常啟動和電纜的粗細有問題嗎?
作者: 自然    時間: 2009-11-6 19:51
這個最好是找個電工去檢查一下,不是說你不懂,假設你不是電工,在檢查中就怕出危險劃不來。, v6 W9 y$ n/ R& [
因為電工一般不說空壓機無法正常啟動就完了,他會說一啟動就跳開關啊什么的。例如接觸器吸合了沒有,馬達轉了沒有,開關跳閘了沒有等。打開空壓機電氣控制箱,看看進線的三相電壓正不正常,要都是380+-10%才合格。如果馬達不能正常運轉,就是電氣的故障,如果馬達能正常運轉而打不了壓力,就是另外的事了。你這個空壓機的電動機滿載(額定)運行時電流在135安培左右,這個電流對應的電纜尺寸是4X(乘以)35至4X50平方毫米截面積的電纜之間。建議選50的。馬達額定電流也可以從馬達的銘牌上讀出來。如果電纜細了,截面積小,單位長度下電阻高,在700米這么超長的距離下,會形成很大的電纜電阻,造成較大電纜壓降,如果不調整變壓器接線,到空壓機那里也許連350伏都不到。如果電纜太細了,同時空壓機工作接近滿載大電流的時候,電纜會因為發熱超過設計而直接燒掉,燒斷或者燒成相間短路后跳變壓器的開關。
作者: hpky2007    時間: 2009-11-7 08:15
樓上是行家。我沒有在現場。是一個同學問的。我幫他在這里求救。4 @+ [1 p' x/ b2 t1 d$ N- O

. }- [8 W0 |; ]+ G8 {謝謝你的解答!
作者: 安忍不動如大地    時間: 2009-11-7 20:51
本帖最后由 安忍不動如大地 于 2009-11-7 20:52 編輯 . }0 E2 c; A  z# |' W
# \# q# @6 ^" n1 T, M
5樓說的對,看看是不是缺項了。
作者: 風雨無阻sz    時間: 2009-11-7 21:21
這個問題就多了。你這個得讓專業的人去查驗下。% m, i2 i& z$ I& {; i$ A
我分析下來是電器出了問題。你說在上面能用,下面不能用。那就可能是線長后的壓降造成的。有可能這線就有問題。原因就多多了。不在一二列舉了。只要讓電工帶上萬用表測下就知道了。
作者: hpky2007    時間: 2009-11-9 08:45
謝謝大家的幫助!
作者: lvtengteng    時間: 2010-12-1 18:51
5樓說的對,看看是不是缺項了
作者: qwe000    時間: 2010-12-1 22:52
5樓樓主,太精彩了,向你致敬。。。
作者: yuyouhang    時間: 2010-12-13 20:25
這個最好是找個電工去檢查一下,不是說你不懂,假設你不是電工,在檢查中就怕出危險劃不來。1 @% \, X- Z5 K, Y# W
! k' R. L- G& g0 v+ G- I7 k因為電工一般不說空壓機無法正常啟動就完了,他會說一啟動就跳開關啊什么的。如果電纜太細了,同時空壓機工作接近滿載大電流的時候,電纜會因為發熱超過設計而直接燒掉,燒斷或者燒成相間短路后跳變壓器的開關
作者: wx_XmG3rix1    時間: 2018-8-14 09:56
壓縮單位容積流量的軸功率越小,越節能。+ |) `8 Y& G5 K

1 t. y8 i3 A. b# _選型要注意:根據自己實際需求選型,切勿小或偏大過多。
9 S  Z8 }# {# j1 u5 X                   1.排氣量與排氣壓力相匹配。8 ~! U( l' s) {) F9 m
                   2.考慮使用工況環境。$ c( b5 ]4 o6 x" C
                      移動的或者變頻的。(考慮如果一天中使用普通用氣量,低估用氣量,高峰用氣量,波動明顯,那就選擇變頻的)% r2 R: P* `/ L- X

' g% d$ W6 N9 ^# R開山空壓機鉆機鉆車——出售、售后、租賃
5 h  t' r) g8 \  }18602966459
  @) J, n9 Y/ @) GQ Q:2635396995




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5