電液比例溢流閥壓力怎樣調零?
[打印本頁]
作者:
zrbrobin
時間:
2009-10-28 11:11
標題:
電液比例溢流閥壓力怎樣調零?
請教各位有經驗的朋友,公司有一套液壓設備,通過比例溢流閥來實現壓力控制,控制壓力范圍在0-16MPa。因為比例閥目前只能實現從0.8MPa至16MPa調節,而我們的工藝需要能從0開始線性調節,請問有沒有改進的辦法實現0--16MPa調節?先謝謝了。
作者:
zrbrobin
時間:
2009-10-28 12:56
自頂,怎沒人作答?
作者:
chenxg520
時間:
2009-10-28 19:33
附張圖片看看哪種結構的。我用過油研的一般都是調上面有一個無頭螺絲用六角扳手松掉就可以了。
作者:
ouyanghai
時間:
2009-10-29 01:23
0.8是最小壓力了,你可以看閥的說明有個最小值和最大值
作者:
ouyanghai
時間:
2009-10-29 11:21
具體是什么型號的,圖片呢
作者:
貝貝
時間:
2009-10-29 20:48
咱們溢流閥,特別是先導結構的,從原理上說就是沒辦法從零開始調節的,想要調節,要換思路了。樓主就不要在溢流閥上想了
作者:
郭光明
時間:
2009-10-29 21:13
貌似最低只能是0.8Mpa,因為高于這個壓力線性度比較好
作者:
ting01281998
時間:
2009-12-30 09:39
都是老師!謝謝!
作者:
英德康
時間:
2010-1-1 23:07
比例溢流閥必須有一定背壓才能正常工作,最低可以到0.5Mpa。
作者:
zrbrobin
時間:
2010-1-4 17:09
謝謝各位朋友回復,看來只能加個旁路來實現。
作者:
非池中
時間:
2010-1-12 18:45
難道就沒有可以完全卸荷的比例溢流閥
作者:
今夜無眠
時間:
2010-1-12 22:03
從零開始是不可能的,從零到某個值是非線性的。
作者:
lbaddie
時間:
2011-10-5 16:54
由于溢流閥座都有節流口,所以只要通過流量,溢流閥就都有最低調定壓力,目前商業化的閥零壓是幾乎不可能實現的。除非煞費苦心弄點新結構。
作者:
trenxim123
時間:
2022-3-26 22:06
比例溢流閥的最低調節壓力可以從他的去縣上看出來