車床跳閘
[打印本頁]
作者:
蔣村小胡
時間:
2009-10-13 20:28
標題:
車床跳閘
車床75A閘換裝了個100A漏電保護器后車床無法啟動了,求教各位怎么辦?
1 O9 ^% t$ f4 ~% }$ ^: m/ R
車床用的7.5千瓦電機
作者:
自然
時間:
2009-10-13 21:35
為什么無法啟動呢?一啟動就跳閘還是按啟動按鈕根本沒反應?
作者:
見習生小王
時間:
2009-10-14 12:58
有可能是三相漏電保護器用在了三相不平衡負載上了。
作者:
蔣村小胡
時間:
2009-10-14 15:08
一啟動就跳閘
作者:
蔣村小胡
時間:
2009-10-14 15:11
換個空氣開關怎么樣?
作者:
自然
時間:
2009-10-14 15:39
你換的"100A漏電保護器"是什么?是不是一個帶漏電保護的空氣開關呢?如果是的話,說明你的設備漏電了哦。最好用絕緣表或者萬用表檢查一下主回路(380伏回路包括控制箱內的和馬達繞組的)的絕緣電阻,如果沒有絕緣表,萬用表的讀數最好是200兆歐以上;如果有絕緣表,讀數最好是20兆歐以上。那個漏電動作值能調整嗎?現在設定的動作值是多少呢?
作者:
azhu008
時間:
2009-10-14 15:45
使用漏電保護器時,其地線接法是有講究的。對照說明書,看線有沒有接錯
作者:
yuei
時間:
2009-10-14 15:54
是你的設備漏電了