久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
電流不超,但電動機發熱是怎么回事呢?
[打印本頁]
作者:
wdhpump
時間:
2009-9-26 12:37
標題:
電流不超,但電動機發熱是怎么回事呢?
用來驅動水泵的電動機,在運轉數分鐘后就有發熱現象產生,測量電流不超,泵沒有什么問題,基本鎖定問題出在電機,究竟電機有那些什么問題可以導致這種情況發生呢?
作者:
cmx
時間:
2009-9-26 12:59
標牌與電機參數不符的"國產"電機。
作者:
wdhpump
時間:
2009-9-26 13:01
2#
cmx
不是國產的,是ABB的電機,不過產地在上海。
作者:
自然
時間:
2009-9-26 13:05
這個簡單,但是提供的資料不夠詳細。最好能夠說說額定電流多少(能有整個馬達銘牌的數據就更好了),運行電流多少(3相都要),3相電壓實際測量為多少,發熱的部位在哪里(軸承發熱和繞組發熱是兩回事,部位也不同),使用了多長時間,是否長期未運行現在才開始運行等等。還有,需要絕緣值。
作者:
螺旋線
時間:
2009-9-26 13:27
問個弱弱的問題:樓主確定電機運轉了嗎?
作者:
accl
時間:
2009-9-26 18:29
如果確定電機的電流在額定范圍內,那么有可能是電機運行在低轉速導致散熱不良。
作者:
guanhongsen
時間:
2009-9-26 18:41
發熱溫度有多高?最好觀察一段時間。
作者:
sunjihappy
時間:
2009-9-26 22:58
三相電流一樣嗎?平衡不
作者:
軸研小草
時間:
2009-9-26 23:01
電機發熱很正常,只要達到熱平衡后溫度不再上升 就沒事。
作者:
見習生小王
時間:
2009-10-13 09:28
測一下電機的溫度,看一下銘牌上規定的溫升,答案就有了。
作者:
康紅亮
時間:
2009-10-14 09:50
有多熱???
作者:
tomlinly
時間:
2009-10-19 19:23
1.電機是否運轉?
; H6 {" e1 @2 y) o6 B R
2.測量下電機端子上的三相電壓、和三線的電流,是否平衡。
; p0 K7 W( S5 y3 U5 A
3.負載情況。
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)