久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
一個流量計內部漏水,匪夷所思的故障情況!
[打印本頁]
作者:
憨老馬
時間:
2009-9-3 10:54
標題:
一個流量計內部漏水,匪夷所思的故障情況!
我們在食品飲料生產線工程項目的自動控制部分,一直都有使用某大品牌公司的各類產品,不過最近卻發生了一件不可思議的問題:
( r7 l" _5 Z& m8 j, m2 W
; f$ @$ a% e4 {& T2 B
一個流量計內部漏水,由于這種流量計是全密封式的,內部漏水沒處跑,在系統運作了大半年以后,所漏出來的水,居然從電線引線的膠套夾層中慢慢滲出來!由于電線是一直延伸到電柜的,而電柜也是防水設計的,所以電柜就成了水柜,水位升到一定程度,就燒毀了一些電器元件。
; l9 }' y+ r! V5 X" Q* u, R
$ P2 w4 \: w# r
現場的人看到,無不唧唧稱奇,服啦!外面看上去,一點跡象沒有。
. B# b" ?: P& U$ X
: |9 L. p* ]4 B/ f
現在正跟那流量計的供應商交涉之中!
作者:
吟嘯徐行
時間:
2009-9-3 11:19
太牛了,防水設計做的真好!
作者:
揚天測量
時間:
2009-9-3 17:51
希望供應商不會扯皮讓你吸取教訓,送你一個新的同時讓你 改進電柜
。
作者:
憨老馬
時間:
2009-9-3 19:10
3#
揚天測量
' J8 l7 ?" B: X B# K
扯也是白扯,頂多也就送個新的來,但其它損失是很難厘定的啦,他們也肯定不會認的,這真是萬中無一的事!
/ H$ v+ d; }/ h. k
如果他們產品外殼的密封不是那么好的話,那他們產品的滲漏也是微不足道,根本不影響大局;
1 T+ ~5 V8 L0 M
又如果電柜的防水沒那么嚴密,也根本不會變成“水柜”;
9 m. A# g- ~' r+ e+ {& D. M
大半年了,如果系統不是一直正常運作,肯定會有人打開電柜,那問題就會早早發現,不至于現在因水泡而燒毀里面的電器。
# H! `; l5 B. J o2 ~2 @( ]
所有“如果”都沒有眷顧,該我們倒霉!
作者:
揚天測量
時間:
2009-9-4 08:49
那就加上設備定期維護吧,就算正常也定期檢查一下
作者:
憨老馬
時間:
2009-9-4 08:57
5#
揚天測量
2 S& G1 S% o1 k; M8 W5 c
% p* W R% v0 c: N' m6 u. C! L( n+ H& U& f
都交付使用啦,這應該是使用者的工作啦!
作者:
揚天測量
時間:
2009-9-4 11:01
要是你們的使用說明書只寫了一年保修沒有寫維護方面的,出了事使用者還是會找你們麻煩的,因為不屬于違規操作產生的問題
作者:
憨老馬
時間:
2009-9-4 11:08
7#
揚天測量
; z ] k* }9 u& P) a* B& A7 p
行規吧,沒有那么絕對清晰的。
. |. F. @+ d8 ?
我們將系統所有重要的零部件資料、工程圖、操作說明等等,裝訂成一個厚厚的文件夾,交付給客戶使用就是的啦!
7 J% u4 ?& T( L; x' F
至于具體零部件的維護,則是參照各自供應商提供的資料做。
作者:
小隱志成
時間:
2009-9-4 12:21
電柜的防水也太牛了,一般最多也就防噴濺.它的散熱如何解決的,為什么沒設計排水孔,難道要潛水?
沒見過.真想了解了解.
作者:
憨老馬
時間:
2009-9-5 08:12
本帖最后由 憨老馬 于 2009-9-5 08:13 編輯
' J$ W3 W" P- F+ u, }* f3 Q- k
7 ^5 u% i5 J7 @5 ~5 B3 q
9#
小隱志成
, q0 |. e6 y) v2 Z0 @" k% \
這些電柜內部有散熱裝置和上部抽風的,有的還自帶制冷。
, _: k1 R6 h3 w; B5 {6 M6 `
由于飲料廠的特殊環境,所用的電器都需要防水設計,但柜子里一般不會有水的,所以沒有排水這需要。
作者:
piaoka
時間:
2009-9-5 08:51
密封做得這樣好,過程的安裝做得如此嚴謹,匪夷所思啊!
作者:
小隱志成
時間:
2009-9-5 22:14
不知道的東西太多了,讓人總怕落伍,學習了.
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)
Powered by Discuz! X3.5