標題: 總配電柜必須要裝漏電保護嗎? [打印本頁]

作者: 小隱志成    時間: 2009-9-2 11:52
標題: 總配電柜必須要裝漏電保護嗎?
這里行家很多,漏電保護器的作用就不說了,但總配電柜必須要裝漏電保護嗎?最近碰到這方面的問題:0 ?3 Q2 u! ^' s9 N% m

, Z2 f9 y+ J9 [" y1 h: |) r% o1一幢新建大樓,線是武漢二廠的,安裝電工也是持證的.但雷陣雨后總閘送不上,經查是受潮漏電保護動作,復位無效后斷開地線仍無效,無法只得取消漏電保護器.(各戶有分漏電保護器,并沒有動作,主線為埋入式)
) l* @  j; l( }4 x( q) y8 c( F
+ C$ c# C# T" q: D2現在居民大樓的總配電柜規定要裝漏電保護嗎?能否取消?$ Q3 m$ f& I& e" }% W

5 a! {6 Z) f: R& s3個人認為總配電柜裝漏電保護經常動作,影響正常使用.應不是強制規定.
作者: yourandefeng    時間: 2009-9-6 00:37
很多事情看起來好像沒有必要 但是萬一出問題了 追究責任的時候麻煩就大了!
. d- s- S6 }; i! s6 E* R樓主 還是再好好看看規則吧 個人覺得能裝的還是要裝!
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-6 00:57
本帖最后由 小隱志成 于 2009-9-6 01:12 編輯 ; H3 G1 t$ h' N7 \3 V& ^( k9 ]
' S# y* z3 ]$ h4 @2 j0 i0 @7 R
說得有道理,我是在征求配電柜生產廠家的意見下拔下帶漏電保護空氣開關中漏電保護線插頭的(廠家負責?).難道要挖出主線來烘干?還有別的辦法嗎?
附1992 年國家技術監督局發布的國標GB13955-1992《漏電保護器安裝和運行》, 對全國城鄉裝設漏電保護器做出統一規定。

: o- m& X, ~) c7 I
  2.1 必須裝漏電保護器(漏電開關)- o7 b/ ?1 X' Q5 b. A
的設備和場所
" L. Z0 n8 i. b- R
  (1) 屬于I類的移動式電氣設備及手持式電動工具(I類電氣產品,即產品的防電擊保護不僅依靠設備的基本絕緣,而且還包含一個附加的安全預防措施, 如產品外殼接地)
# [( K* \: K8 U+ T! R  p( b) b
  (2) 安裝在潮濕、強腐蝕性等惡劣場所的電氣設備;

) C9 D' p6 f  ?" T. R) M
  (3) 建筑施工工地的電氣施工機械設備;
3 n, y7 T, g+ K% f
  (4) 暫設臨時用電的電器設備;

2 F, F% p+ r  L0 c  c
  (5) 賓館、飯店及招待所的客房內插座回路;
0 v; X1 f$ b  v. ^$ e4 P  i' c
  (6) 機關、學校、企業、住宅等建筑物內的插座回路;
! c2 Z9 q8 Q7 N9 Q2 m
  (7) 游泳池、噴水池、浴池的水中照明設備;

0 ^3 N3 z3 m- ~' ^7 G
  (8) 安裝在水中的供電線路和設備;

7 m) N1 o& P; s1 `# g  ?/ U
  (9) 醫院中直接接觸人體的電氣醫用設備;

4 o$ w) @; H8 A
  (10) 其它需要安裝漏電保護器的場所。
出臺了新規定嗎?
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-6 01:23
本帖最后由 小隱志成 于 2009-9-6 01:24 編輯 4 \# p) y6 Q" t$ I$ p
$ Z. x, Z4 Q  P$ I% }- |1 ~4 d5 U* |
我剛查了,新版的上述為必裝的.
' i" G# U( Z! y$ l  H! j9 O還有說明總保護 main protection 漏電保護器安裝在低壓電網電源端或進線端實現對所屬網絡的整體保護。" M( ?1 h% T3 c& q5 X( h) [6 `) [
另外4.7 可不裝設漏電保護器的設備
$ c1 k. h; V# Y. ^" J# X3 X" E2 ga. 使用安全電壓供電的電氣設備;( @( S1 c3 _, e' o
b. 一般環境條件下使用的具有雙重絕緣或加強絕緣的電氣設備;
, d0 c3 d6 H, i4 B/ }; l# zc. 使用隔離變壓器供電的電氣設備;& O( o2 }4 O6 _2 ]
d. 在采用了不接地的局部等電位連接安全措施的場所中使用的電氣設備;: A1 p5 `( i7 ?1 R4 ]4 C9 ~6 S
e. 在沒有間接接觸電擊危險場所的電氣設備。+ g' b8 n7 c4 W3 F6 h
我想雖然問題不大,但過幾天還是要試試裝上了.要是依然不行,還有什么好辦法?
作者: dorken    時間: 2009-9-6 10:54
總柜裝漏保絕對是個錯誤,應該只要對分路加漏保就行,我最討厭的用漏保了。
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-6 10:59
同感,同感,可2樓的說得也有道理,現在做電工,真是越做越膽小了.不怕一萬就怕萬一,做得多,錯得可能也多,
作者: dorken    時間: 2009-9-6 14:37
既然是工業用電,即使是手持式設備也可以用DC24做電源,或者如角向磨光機等必須交流的,可以用屏蔽接地、機殼接地等方法
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-6 17:49
你說的是三類用電器(12~36V),和二類電器(角磨機,手電鉆等),規定中說的是一類電器,只有一層絕緣措施的.
作者: 機械師888    時間: 2009-9-6 20:23
必須遵守相關的制度、規定
作者: 舟航    時間: 2009-9-7 00:36
該裝還是裝吧,我之前調個設備,就因為電工疏忽,有漏電現象,幸虧有漏電保護。
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-7 11:36
10# gebala 工業上用漏電保護的還比較少,主要還是使用保護接地.我們公司新裝成品總配電柜都沒裝.我看主要還是民用.
作者: 我在飛    時間: 2009-9-7 23:49
總配電柜不安裝漏電保護器。因為一些要求嚴格的用電設備要安裝濾波器,那也會使漏電保護器動作,合不上的。漏電保護器一般安裝在用電配電箱里。
作者: 自然    時間: 2009-9-20 21:51
我認為樓主在4樓已經說得比較清楚了,按規定,要裝。( {9 H, t7 o( B
非常理解各位對漏電保護的厭煩心理,總是在一點點小漏電的時候,讓人合不上閘,很令人煩躁。
* ~0 Q( a; l9 r2 @/ P# N; d7 i不過針對本例,我覺得:一陣雷雨就讓漏電保護動作了,說明主干網絡肯定有隱患。而隱患會否變成災害或程度的大小,在確定準確原因錢,這是無法預計的。假設一旦發生事故,最有危險的應該是操作電工了。操作電工屬于同行,為了安全考慮,建議還是恢復安裝了吧。
- H5 v" F2 h; F7 G2 P有可能相間輕微短路(有漏電流)、某相對地輕微短路等等。其實是有辦法檢查的:在無法合閘的時候(天潮、絕緣低的時候)分段、分相用絕緣表測量絕緣,找出故障點,一般應該是電纜絕緣損壞或者某段無絕緣的情況下被潮濕物短路,很大可能是安裝電工的責任心太差,例如割破了電纜絕緣層,例如割得太長了,把裸線漏在外面了,事后又不出聲當做沒這回事。查出來后用CRC噴噴,用膠布修復好就當新的一樣用了。至于挖出來烘干大可不必了,只要天晴了還能合上閘的話,通過的電流會自動烘干它的。其它的就是檢查配電柜之類的了。
作者: wanlgyy    時間: 2010-5-22 19:55
上樓版主真是很專業,佩服!如能把這些經驗編成一本教材供剛畢業的大學生學習那就為我國的教育事業做貢獻啦!
作者: wushengbiao    時間: 2010-5-25 08:11
按照規定是要裝的,不是膽小的問題。如果真的打不上去,那說明是電路有問題,而應檢查電路,不能怪漏保。
作者: zhao1980    時間: 2010-5-25 09:13
總配電柜不需要漏電保護
作者: 西北虎    時間: 2010-6-1 16:04
可以裝一個過電流大一點的空開,如果還不行,考慮尋找毛病并解決。