久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 導線截面積與載流量的計算 [打印本頁]

作者: yumeng    時間: 2006-9-26 19:15
標題: 導線截面積與載流量的計算

導線截面積與載流量的計算 fficeffice" />

! U% R, [& w6 G8 g

一、一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2 <關鍵點> 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值4×8A/mm2=32A

F& S0 }6 R# k* M( x: o

二、計算銅導線截面積利用銅導線的安全載流量的推薦值5~8A/mm2,計算出所選取銅導線截面積S的上下范圍: S=< I /5~8>=0.125 I ~0.2 Imm2 S-----銅導線截面積(mm2 I-----負載電流(A

]; G1 S* b# T0 }6 s6 C- r

三、功率計算一般負載(也可以成為用電器,如點燈、冰箱等等)分為兩種,一種式電阻性負載,一種是電感性負載。對于電阻性負載的計算公式:P=UI 對于日光燈負載的計算公式:P=UIcosф,其中日光燈負載的功率因數cosф=0.5 不同電感性負載功率因數不同,統一計算家庭用電器時可以將功率因數cosф0.8。也就是說如果一個家庭所有用電器加上總功率為6000瓦,則最大電流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情況下,家里的電器不可能同時使用,所以加上一個公用系數,公用系數一般0.5。所以,上面的計算應該改寫成 I=P*公用系數/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是說,這個家庭總的電流值為17A。則總閘空氣開關不能使用16A,應該用大于17A的。


作者: 黃一鈁    時間: 2006-9-26 21:00
標題: Re: 導線截面積與載流量的計算
謝謝樓主提供的資料。但樓主主要講的還是家庭用導線,能否提供些詳細的工業企業用導線選用方法,我想這才是大家關心的!
作者: lwzy688    時間: 2006-12-8 18:46
標題: Re: 導線截面積與載流量的計算
三相電的功率怎樣計算?
作者: YIDA.    時間: 2023-10-31 09:38