作者: 楓橋    時間: 2009-8-15 10:36
標題: 三菱伺服的電源問題---請教
聽一個朋友說MR-J3-70A的伺服驅動器本來有 L1 L2 L3三個三相220V的電源接口。可以改接兩相220V的電源。我想知道具體是怎么來操作的,要改動那些參數。謝謝!
作者: jin414760385    時間: 2009-8-18 19:43
的確有,具體如何操作我也不很清楚,貌是難度一般的,期待有人解答!
作者: jin414760385    時間: 2009-8-19 22:26
是不是和電機接法有關。或者是簡單的電工問題,拉來一根相線,再拉來一根零線,就是220了。
作者: syw開門造車    時間: 2009-8-20 03:51
qijinluwwx 網友好!.你的問題類同小型三相電機單相運行。幫你做個鏈接。..syw  090820---03.52   .//*************************************
6 _5 z5 @/ ~$ d9 N' ~) d6 m' [1 R; N# I5 T
-------------------
! ]* |5 G: q9 g對于1kW以下的小功率三相異步電動機,不僅可以作三相運行,而且也可以作單相運行。& N5 \) t9 I( k& \  d
      1. 電動機單相運行時的連接方式  f! z: ]- a( q) u4 g' u
     (1)三相繞組的三角形連接  2 H( I5 h; J$ ?; u+ ~8 k
      如圖1所示。將電容器并接在三相繞組的任意一相兩端(圖中接在U相兩端),然后220V市電加在電容C的一端和V2與W1的交點處。這樣,電機就可旋轉,如需改變電機旋轉方向,則可按圖2所示連接,將市電從電容器的一端調換到另一端即可。
; ]5 e1 b& X+ d9 T7 i6 `+ T     (2)三相繞組的星形連接
1 e, ^& @9 c- N5 M5 f* p  |; \! `      將電容器接在任意兩個端子上(如圖3中接V1、U1),220V市電則加在余下的端子W1和電容C的任一端上。這樣,電機就可旋轉。如需改變電機轉向,則將市電的一端從U1換接到V1端即可(如圖4所示)。
# F0 P8 P8 Q- w      2. 電容器的容量選擇( \- K/ U# O3 @+ \: I& i
      小型三相異步電動機作單相運行時,所選電容容量一定要合適,若太小則旋轉無力,啟動困難;太大則回路電流過大,導致電機過熱。一般電容容量值選擇如附表所示。
  s3 O, `; n9 o4 N8 I      如果不查表,也可以按經驗公式獲得:當星形連接時,所需電容容量C(Μf)=P(W)/17,C的單位是μF,P的單位是W;當用作三角形連線時,所選電容容量C(μF)=P(W)/10。( l$ [9 v1 r0 A( [, T

! ?& }9 v% I# |& q( R1 g. x- G (, 下載次數: 70)
作者: 螺旋線    時間: 2009-8-20 08:34
不就是為了省個變壓器嘛。
5 i# M1 [4 F9 \和參數無關,要看功率大小。小于0.75KW的可以接單相220,大于0.75KW的要用變壓器變200三相。
5 ^+ l: Y( F' S實際上,能不能三相接單相要看驅動器的硬件設計。首先是缺相檢測,有些驅動器有有些沒有,如果有,就得騙過驅動器才行。最重要的要看驅動器用的電容強悍不強悍。單相,紋波大,對電容是個考驗,如果大功率接單相,很快電容就會爆漿的。* h; B, ]* p' i3 l6 {- s
有些小功率的驅動器直接就告訴你可以接單相,但它用的電容比同功率只能接三相的要大很多。, {* a; A7 d+ |1 d( k
希望對樓主有幫助,也希望樓主按規定走,別因小失大。
作者: spinachzwx    時間: 2022-9-15 17:54
感謝樓主分享!