標題: 關于氣動回路中的計數器---請教 [打印本頁]

作者: 黃牛    時間: 2009-8-6 09:56
標題: 關于氣動回路中的計數器---請教
搞了一個氣動回路,用磁感應開關來連續自動換向,想接上一個計數器,選什么樣子的,給推薦個型號,還有大概的價格,計數最少5位數。; P# A% d7 }: n3 a+ x
還有一個問題就是為啥磁感應開關老壞啊。
, v. l9 h! y; s( T' ^* _我用的電壓是DC24V
作者: syw開門造車    時間: 2009-8-7 07:19
黃牛 網友好!  g# K( g, P6 C0 g
.4 i8 N8 h$ b3 L# k9 W
磁感應開關的輸出有兩種:" ~  t0 H) K7 d6 e
1、電位輸出----接單片機和PLC,做控制程序中的電位信號用。
& V% j3 T- ^! R# V5 E$ r2、繼電器輸出----做觸點開關,可直接參與繼電器開關回路進行邏輯控制。
4 X5 D! I5 D2 l2 G8 H- u6 K.
) B3 H+ x# D9 _" F你的應用可能屬于第2種!
2 B; y$ C# |* v" N. z" {+ O& s! ~如果是的話,則應該在輸出觸點處續流二極管。因為,你所控制的是電感負載。
5 q- m3 \' U7 E$ F! q.. X/ Z) s# l( h; A, X0 f0 v
syw  090807---07.20
作者: 我在飛    時間: 2009-8-7 08:23
本帖最后由 我在飛 于 2009-8-7 08:25 編輯
* B' ?& |, p0 ]' n* ?& J& q
! `) b+ t  A1 _0 |/ p7 l" v磁性感應開關分為電磁式和霍爾式,經常損壞的主要原因為負載過大和工作電壓超高。其允許工作電流分100-1500MA多種規格,在選型時要注意大小。
/ x: f7 h( c6 e2 |( Y計數器的型號很多,附圖1的大約200多元,附圖1-1的大約70-100元。
作者: 螺旋線    時間: 2009-8-7 08:28
如果樓主現在是用感應開關驅動小中間來換向的話,經常壞是正常的。到不用另外加續流二極管,因為很多小中間里面已經有續流二極管了。問題在于感應開關的驅動能力不夠,你可以看看他的最大驅動電流。然后量量小中間的線圈內阻,一算就知道了。最好的解決辦法是選合適的小中間。國產包括日系的小中間,我見到過的線圈內阻一般在700歐左右。但歐美的小中間,無一例外,內阻均為2K。一般的PLC,輸入阻抗也是2K,這就是信號進PLC不會壞傳感器的原因。0 ^4 c0 c$ ?( n# L
計數器隨便選就可以,推薦用歐姆龍的,直接用換向小中間多出來的觸點來觸發就可以,價格我還真不知道。
作者: 黃牛    時間: 2009-8-7 10:26
[attach]141189[/attach]7 e8 S2 [, O% j( P+ y6 |6 b
我是用的這樣子的磁感應開關。、6 X4 C. n6 Y$ V+ w! ~
  2 J3 d/ q% }; J' K2 g% k
有接點磁簧管型 AL-03R,規格參數:5-240V DC/AC;100mA最大值;10W最大值;切換頻率200Hz 
/ o& V+ Y5 |% r
2 a8 l1 H5 \+ C- ?我的接線是
1 u7 T) R1 H+ f5 _7 `0 B" P: ~24V+→二位五通氣動閥的電磁鐵→磁感應開關→電源負極
9 k3 `4 x4 ]6 N5 T* H1 s然后氣缸行程的兩側分別放兩個磁感應開關,來實現氣缸的自動換向。1 \- J5 w2 w/ l" s: z0 s8 M& U
計數器已經接上了' X* E) ?! ~( c# h
磁感應開關用了沒幾天,就通了以后斷不開,造成氣動閥兩端的電磁鐵都通電。我算了一下回路的電流也沒超過100mA
作者: 我在飛    時間: 2009-8-7 11:48
141189& @; l, u* u% F4 k9 U3 Z. @( Z5 ?4 }+ I
我是用的這樣子的磁感應開關。、
, i8 _+ z* p$ ^9 s 
# L' L4 _0 _6 Y* p有接點磁簧管型 AL-03R,規格參數:5-240V DC/AC;100mA最大值;10W最大值;切換頻率200Hz  ( C  S, M5 Z" m! y

$ k0 [1 j7 q' L+ S( w4 K我的接線是
' {4 g  z) h4 u5 j% a( E24V+→二位五通氣動閥的電磁鐵→磁感應開關→電源負 ...
; k) r9 u( {1 a& H  w% T黃牛 發表于 2009-8-7 10:26
7 q0 N) q2 A- G6 M- D) R  e9 I2 J

; I7 `7 Z6 G1 Q您用的是干簧管的有觸電感應開關,其電流允許最大為100MA,但普通氣閥電磁鐵一般功耗為4W,24V工作電壓時的電流約為160MA,其吸合和釋放時的電流還要大很多,這個感應開關肯定要壞的。建議用感應開關控制繼電器,繼電器的觸點控制氣閥電磁鐵。
作者: 螺旋線    時間: 2009-8-7 11:49
喔。. y' ?" p, Y9 q- O" D6 V
建議用小中間轉一下,電磁閥動作時的電流和很多因素有關,不僅僅是算內阻的。! D1 D2 j% B. e- c; u, V5 x
一個小中間才10幾塊錢而已啊。
作者: 黃牛    時間: 2009-8-8 11:35
謝謝大家!' x# C  R: r7 e% o! e  [' P
當時廠家也是建議加一個繼電器。
3 G; a. y$ w4 ^  j( j# Q$ F我算了一下電流好像沒超過100mA
! K7 D0 h0 j, w9 C. ?% i3 p我多買了幾個磁感應開關,最近幾天還行,沒壞過。
2 h1 C5 s6 T2 j: `2 [看來這種東西的質量參差不齊。
作者: 我在飛    時間: 2009-8-8 22:25
"我算了一下電流好像沒超過100mA"請問您是怎樣計算的?
作者: 螺旋線    時間: 2009-8-9 11:48
哎!無數的經驗表明,最好是電氣隔離一下。樓主怎么就那么省啊。
, X5 T$ T0 T4 Q1 ]9 A' {- w, ^都已經撞墻了,還不回頭。; D% B' T- _* t; s8 \* u7 u
一般,直驅的目的不是為了省錢,而是為了省布線和空間,再說,直驅的驅動能力都是A級的,毫安的還是放棄吧。
作者: 黃牛    時間: 2009-8-9 16:49
9# 我在飛   @0 {. X# Y0 _" M( h4 S
根據氣閥的功率算的。
作者: 黃牛    時間: 2009-8-9 16:50
10# 螺旋線
; t- q6 g# }: |1 y: }% R以前沒搞過這東西,湊合著用吧。
作者: 我在飛    時間: 2009-8-12 08:37
本帖最后由 我在飛 于 2009-8-12 08:39 編輯
5 L2 A! J, }& c) y3 _2 W9 z
9# 我在飛  7 ]5 O% d7 B1 `' P4 L  u# L/ S
根據氣閥的功率算的。' ^8 i  |, X9 G4 s$ C% R9 T& S$ A
黃牛 發表于 2009-8-9 16:49
) Y1 v; x3 o2 {4 ]) ^9 D4 E; i7 H
% g3 R% a" ]7 n. T$ m" _# B
簡單的功率估算為   功率=電壓x電流x功率因數
# |- `9 m' i* _" \/ h
* t; B; g/ {. Y+ z. [2 k1 z0 o' H一般常用小型電磁氣閥的電磁鐵為4w,工作電壓24V,現假設功率因數為1(一般均小于1)
% c6 q+ X8 r  z- l- B+ h) N6 v  W  x* P
4W/24V=0.167A即167mA, ^! ?4 J) T2 l/ ~8 Y. \6 N  Y
  h6 G  b. Q2 m5 W' e
我想知道您是怎樣計算的。