久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
CAT3512發電機經常跳閘
[打印本頁]
作者:
一個好人1
時間:
2009-7-17 09:05
標題:
CAT3512發電機經常跳閘
最近我們單位使用的3512發電機經常出現跳閘現象,跳閘前基本沒什么預兆,跳閘時間也不固定,使用至30,50,120小時都有跳,一直找不到原因,請有經驗的同行給予幫助?。?!
作者:
一個好人1
時間:
2009-7-17 15:38
是柴油發電機,油路檢查也沒有發現什么問題。電控柜也沒有問題。之前換過一個增壓器。
作者:
一個好人1
時間:
2009-7-17 15:43
是柴油發電機,油路檢查也沒有發現什么問題。電控柜也沒有問題。之前換過一個增壓器。所以感到束手無策??!
作者:
一個好人1
時間:
2009-7-17 15:45
是柴油發電機,油路檢查也沒有發現什么問題。電控柜也沒有問題。之前換過一個增壓器。所以感到束手無策??!
作者:
550414491
時間:
2009-7-29 22:57
是開關跳,還是自己停機,講清楚
作者:
自然
時間:
2009-9-27 10:19
一般跟柴油機無關,有時跟發電機頭有關,概率小,基本上是負載短路導致主開關跳閘了,在負載端找原因吧。