久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
空調加氟過量有什么不好?
[打印本頁]
作者:
wuzhn
時間:
2009-7-8 07:55
標題:
空調加氟過量有什么不好?
加氟欠量制冷效果差,過量吶?
; I- g; R' c/ }( m4 {
請明白人給說說。
作者:
迪斯
時間:
2009-7-8 08:21
過量的話會泄漏的,
作者:
wuzhn
時間:
2009-7-8 09:20
為什么會泄漏?
作者:
過街蛤蟆
時間:
2009-7-8 09:53
過量主要是損害壓縮機,特別是斜盤那種,縮短使用壽命,
作者:
羚羊
時間:
2009-7-8 11:02
俺家有一臺海信的變頻空調(用了不14個月),剛開始用就制冷效果不太好(慢)
) E. ~5 v( v* R+ e
現在到好開機時有時候有冷氣,有時候開機又沒冷氣
0 P" q p I8 F1 L! f
他常抱怨:這樣愛國愛得太辛苦了吧
作者:
wuzhn
時間:
2009-7-8 11:06
使用斜盤的壓縮機為多柱塞,一般空調的壓縮機有多柱塞的嗎?
3 |/ }; t7 J% q
工作介質再多也不會多到沒有柱塞運動空間的地步吧。
作者:
螺旋線
時間:
2009-7-8 11:09
國貨也有好的啊。
, A: j( x: f" N( ^- L
我們辦公室的空調,用了7年了,照樣爽爽的,不然夏天怎么過?美的的,三相電的。平時保養得也好,從沒有報修過。
8 m) Y/ K3 r, m5 J" F6 Q
家里的空調,前房主留下的,10年了,海爾一拖二,充過一次氟,也是爽爽的,電壓低,別人家的空調起不來,這老爺車照樣轉得呼呼的。
- i5 w, s- N! g4 e: A/ \/ E5 q8 q
當然了,現在要買新的,俺肯定買格力的。
作者:
過街蛤蟆
時間:
2009-7-8 11:13
壓縮機有許多種,有斜盤柱塞的。還有蝸旋的,大型有螺桿的,種類很多,
$ B6 U" Y: Y8 e; s
% D1 n i$ _% G- ]. O# l. a9 ?- D" m
斜盤是多柱塞的,根據壓縮介質類別不同,氣/液性能有一定差別,詳情可以看具體資料,
2 O# b) m2 U+ i9 [
( X8 i+ Y$ Y2 X6 S; o
加介質多了,多到一定程度,表現就是‘打不動’,對系統損害比較大,找個廢的斜盤機,拆開一看就知道。
作者:
自然
時間:
2009-9-22 16:42
除了機械損傷,空調機加氟過量,還會引起壓縮機的電動機運行電流會超過額定電流,如果超過得不多或者過載保護失效,有可能電動機會燒毀。加氟過量也會引起制冷效果下降。
( f/ w) f$ V0 h: X5 Q% O
家用空調因為數量龐大,按比例來說,報故障的數量就顯得很大了。空調停機后,如果重新啟動,一般壓縮機自動延時3分鐘啟動,以保護壓縮機,此時是不會出冷風的。變頻空調的冷風溫度跟設定溫度與室溫的溫差有關系,以此溫差的大小來確定壓縮機轉速,即控制單位時間內的制冷量,直接調低點,也許會冷得快那么一點。