久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: THERMINOL 55化驗,哪些參數需要檢測,達標范圍多少? [打印本頁]

作者: chenglucl    時間: 2009-6-18 15:27
標題: THERMINOL 55化驗,哪些參數需要檢測,達標范圍多少?
我單位目前使用的是 THERMINOL55型熱油,多年未作試驗了。
1 C. ^* J- F9 T# Y5 j該型熱油進行化驗的話,哪些參數需要檢測,達標范圍多少?
9 u# U0 q4 |, ~8 C謝謝!
作者: chemlu    時間: 2009-6-22 10:23
一般需要做運動粘度,酸值,灰分,腐蝕,水溶性酸或堿,機械雜質,水分,閃點,凝點,濁點,氧化安定性,色度,抗乳化度,抗泡性等等指標需要關注一下。通常選擇幾個主要的指標監測即可。
作者: 潤物細無聲    時間: 2009-6-28 16:40
1. 酸值(mgKOH/g)達到1.2時引起重視$ g# _/ z% \) ?  B* K( L/ T
2. 粘度變化達20%時引起重視
, s% ?& [$ J4 ?3 j5 P% r3. 閃點變化達到20%以上引起重視
& |9 \8 n$ ^& u6 o4. 殘炭(W%)達到1.0 時引起重視0 s/ z4 z8 k, q; q3 {
5.水分不超過1000 ppm            
% {* {! [9 O  W: B5 i; G以上五項指標,測定后必須綜合分析,如有兩項以上指標不合格,該導熱油應予以更換。