久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
使用比例減壓閥時遇到的問題,請指教
[打印本頁]
作者:
文武華
時間:
2009-6-7 15:11
標題:
使用比例減壓閥時遇到的問題,請指教
力士樂的比例減壓閥在使用一定時間后,在同樣的控制電壓條件下,P2出現下降現象,控制電壓又不能改變,請問各位大師怎樣解決?
9 C8 J: E; @; V* B/ h* }8 \" d
" h! F4 M, i5 w
謝謝!
作者:
英德康
時間:
2009-6-7 16:32
通常是污染造成壓力下降。建議兩種方法:
0 q0 V" E7 X, M, U/ _+ {
1,拆下減壓閥,通常在插裝閥有二級密封,清洗后即可消除壓力下降的問題。
% h, K% B; }# g$ N; w9 f* O' Q
2,控制電壓無法提供,可以提供輸出電流,PWM電流的Imax的極限值.
9 y r8 B5 N# S3 I' B R( h
例如:如果是多路閥的減壓閥,24V線圈,最大電流為600mA, 可以提到650mA。
作者:
david1973
時間:
2009-6-8 10:41
力士樂的比例減壓閥有兩種,如果是板式,可能是略有污染,要拆洗;或者是零點漂移,可調零點設定旋鈕。
# @2 S$ O; i8 U4 S6 O2 s
如是疊加式的,只能拆洗,無法調零。
作者:
貝貝
時間:
2009-6-8 15:03
你的介質是什么介質?溫度高不高?
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)
Powered by Discuz! X3.5