久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 如何防止Z軸突然斷電負載下降? [打印本頁]

作者: cloudvy    時間: 2009-6-7 13:38
標題: 如何防止Z軸突然斷電負載下降?
我們采用的是英國橋堡床子,FANUC16i系統,FANUC伺服電機,有自帶的剎車功能。但是我們更換絲桿后發現,停電或拍急停的時候Z軸會向下掉1毫米左右,差到Z軸剎車系統有一個獨立電源帶動,通過一個繼電器控制,停電的時候繼電器工作了,但是似乎剎車剎不住。我們把剎車電路串聯到急停上,發現減少到掉20um,但是還是要下降。請教各位大俠有沒有遇到過?謝謝!!剎車電路和電機更換新了,沒有效果沒有得到改善。是不是有一定得機械延時?
作者: 房頂    時間: 2009-6-9 16:05
這個有難度( r( r1 v* y0 M  E  T
把絲杠換成預緊大一些的
作者: yxz4538    時間: 2009-6-10 00:49
沒碰到過,學習學習
作者: cloudvy    時間: 2009-7-4 10:36
已解決,經過長時間查詢參數及調試,發覺其中2003號,2005號參數選擇性丟失,重新植入參數后恢復。日后對FANUC系統希望大家都做好參數備份工作。
作者: 螺旋線    時間: 2009-7-4 11:06
樓主好樣的,提出問題并在問題解決后反饋信息。
) D% D- Z! w1 o- D! m剎車電源是FANUC的后備電源嗎?我用過這種東西,可以做斷電回退。很好用。
3 p# }4 P9 X$ a  T4 [& R9 F+ I你說的參數2005是打開垂直軸制動控制功能。2003和這個沒關系,估計機床要用反向間隙加速功能才開這個參數。
* q: V: I5 S# Z) P. C  q7 J另外,還有相關的參數:1976(制動控制定時器)。使MMC延時斷開。
! e% B1 |9 t4 L) y" ~16I 是個強大的系統,我喜歡。
作者: 房頂    時間: 2009-7-6 10:18
學習了
作者: zjhioau    時間: 2009-10-2 16:39
沒有看明白
作者: 數控散人    時間: 2009-11-12 21:36
樓主好樣的,提出問題并在問題解決后反饋信息。
. C* M- K5 ^2 N' B& m3 {剎車電源是FANUC的后備電源嗎?我用過這種東西,可以做斷電回退。很好用。* M, S; e1 C* u# ]0 ~# K" S
你說的參數2005是打開垂直軸制動控制功能。2003和這個沒關系,估計機床要用反向間隙加速功 ...
/ |- u4 h& l  G% F  |螺旋線 發表于 2009-7-4 11:06

- s0 T3 I  X' `( w螺旋線是對的, 關于垂直軸制動功能, 除了要打開功能本身外, 還要加上制動時間參數才可以, 但是時間設定太長, 反而不好......
+ Z! E; f* i  x6 G4 b根據實踐檢驗, 約在50-200ms之間為佳.; G8 @# Z9 T9 Q/ _" g& o- [+ b
對于依靠液壓平衡裝置的垂直軸來講, 延時斷開掖壓也是一個好辦法.
作者: mhrluyang    時間: 2011-3-29 23:17
要解決最好的辦法是采用UPS作為后備電源
作者: mhrluyang    時間: 2011-3-29 23:19
此貼不要沉  很重要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5