標題: 電機三相電流不平衡故障 [打印本頁]

作者: 兩塊五的雞腿    時間: 2009-6-6 23:02
標題: 電機三相電流不平衡故障
0。25KW的油泵電機,380V,Y型接法,額定電流0。95A,熱繼電器保護開關的設定值為1。1A(可在1--1。6A之間調(diào)整),因為下午發(fā)生了兩次跳閘,所以才檢查了三相電流,0.7A,0.5A,0.9A,
目前已經(jīng)做了排查有,三相電壓是平衡的,電機的三相相間絕緣沒問題,三相對地絕緣沒問題,三相直流電阻沒問題,
請各位幫幫忙分析一下,可能問題在哪里???
作者: 趙潤生    時間: 2009-6-8 13:59
檢查一下三項線圈的電阻是否平衡,電機空載電流是否正常,或者負載是否有波動。